[疑难诊断]2010抗震规范,地震液化深度都是按20m计算了吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线guq129
 

发帖
296
土币
583
威望
22
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-06
如上题,对比2008和2010抗震规范觉得液化计算这块差别好大,对现在的液化判别深度不解!
离线secondlone

发帖
1122
土币
16706
威望
548
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-06
按照最新规范了 是不是按20m还要看地层情况,但是最深计算到20m 就可以啦
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56263
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-06
个别情况允许判别15米深范围,4.3.4条规定得很清楚,
得过且过
离线tingyu

发帖
176
土币
769
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-06
楼上正解,大部分计算到20m,个别到15!
离线wangwzh1982

发帖
1141
土币
0
威望
69
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-06
    
汪洋
在线cjz06

发帖
40300
土币
509
威望
32083
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-06
计算到20m。
Welcome to beijing!
离线tumao23

发帖
286
土币
21789
威望
36
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-06
2楼正解也,我也是刚认识到   学习了
外表圆滑,内心正直。
离线lfw

发帖
2302
土币
33792
威望
7327
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-06
要注意到新旧规范的差异
离线guq129

发帖
296
土币
583
威望
22
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-07
老规范上15m和20m的地基液化等级判别标准也不一样,新规范上只有一个标准
离线lsklygsky

发帖
79
土币
459
威望
32
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-07
是的,刚刚查过,除去天然地基不进行抗震承载力难处的情况外,其余均应计算到20米
离线hongtaoren

发帖
698
土币
25056
威望
7
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-07
和覆盖层厚度、20米,取小值,规范说的很清楚把
土人一个
离线xunaiming200

发帖
3943
土币
1591
威望
16646
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-04
仔细研读规范吧