在河水中插入钢管,入土部分为3米,在管内抽水,此时的渗透路径是3米还是6米呢?
参考书上是3米,是只算管外部分还是只算管内部分呢?为啥不是3+3呢?悬挂止水帷幕都是帷幕两侧都加上,增加渗透路径,减小水力比降
这个跟帷幕是应该是一样的吧?
请懂的朋友耐心指教。谢谢了
离线gs015

发帖
3856
土币
67
威望
4684
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-06
3m,只计算土中的部分
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线200604068

发帖
214
土币
377
威望
127
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-06
回 gs015 的帖子
gs015:3m,只计算土中的部分 (2012-06-06 20:43) 

为什么只计算管内的部分呢?
水首先经过管外的3米土,然后经过管内的3米土,沿着管壁内外应该是一条流线
所以我认为应该是6米
大家都说3米,烦请说说原因
离线chensha

发帖
379
土币
79
威望
1687
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-06
土的厚度只有3米啊,管中上部空的部分不算的。
离线吴承熹

发帖
1178
土币
0
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-06
支持一下。
努力、努力、再努力!
离线nbsaaaa

发帖
129
土币
591
威望
184
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-07
如果钢管内部有3米土,渗径是6米;如果钢管内部没有土,渗径是3米。
离线gs015

发帖
3856
土币
67
威望
4684
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-07
3m的水体属于等势体,不考虑渗流问题
你要先明白什么是渗流,找本书看看渗流的定义
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线hongtaoren

发帖
698
土币
25056
威望
7
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-07
钢管入土深度3米,那是管插到土里3米,钢管里面肯定没有土,哪有钢管里面有土抽水的?钢管里面全是水才对,所以渗透路径应该就是管外边的3米
土人一个
离线200604068

发帖
214
土币
377
威望
127
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-07
我以为管内有土,所以当成6米了,没土当然是3米
谢谢大家了