谢谢各位的回答,由于支撑设置的水平间距和垂直间距都很小,所以在稳定系数取0.52的情况下,强度和稳定计算均满足要求。就是不知道实际施工有没有问题,至于长细比按照上海、湖北规范是不大于75,北京未发行的内支撑规范也是这样,但是如果长细比不大于75的话,也就是说609*16的钢管长度大于15.5米,就必须设置立柱,但是在北京18、19米的支撑基本不设置立柱。而且即将发行的新的基坑规范(行业标准)上面的长细比放宽到150了(可能是按照钢结构规范来的)。而且那本未发行的北京支撑规范上说大于25米宜设置立柱。这个也有点自相矛盾。。。。。。。