论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1970阅读
  • 7回复

[求助]坑内被动区加固的施工 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shyang
 

发帖
211
土币
95624
威望
21
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-06
想请教大家一个问题,坑内被动区加固施工,基坑开挖6m,坑底为淤泥,那被动区加固搅拌桩施工,应该是在围护桩施工结束、土方开挖前施工的吧?被动区加固搅拌桩施工只需在坑底标高以上50cm停止喷浆就可以了吧?
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线xsxcw

发帖
4
土币
261
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-06
        
离线zhoumike

发帖
732
土币
9732
威望
232
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-06
我觉得最好还是全部喷浆
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-06
土方开挖前施工的 bs_I{bCu?  
至于喷浆,一般都喷的,水泥少点
不卑不亢,谦虚谨慎
离线shyang

发帖
211
土币
95624
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-06
不知道哪里有明确的规定啊 9J2% 9,^  
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线gzfuwen

发帖
96
土币
150
威望
362
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-10
被动区坑内加固一般加固宽度为加固深度的0.8倍左右,深度4-6米,宽度3-5米
离线quanwei1111

发帖
79
土币
1417
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-12
不同地区不同设计标准,武汉的被动区加固一般宽度9~10m左右,其施工是在支护桩施工前,不同的土质条件有不同的水泥土百分比,比如淤泥质土一般就是18%左右。几何施工经验在淤泥质土中采用粉喷桩施工工艺橙装质量较好,强度能达到设计要求。同时具体施工中空桩部分按照要求时要进行喷浆,但是很多施工中都是没有喷的。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8600
威望
21
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-26
我觉得最好还是全部喷浆
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站