想请教大家一个问题,坑内被动区加固施工,基坑开挖6m,坑底为淤泥,那被动区加固搅拌桩施工,应该是在围护桩施工结束、土方开挖前施工的吧?被动区加固搅拌桩施工只需在坑底标高以上50cm停止喷浆就可以了吧?
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线xsxcw

发帖
4
土币
261
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-06
        
离线zhoumike

发帖
732
土币
9732
威望
232
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-06
我觉得最好还是全部喷浆
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-06
土方开挖前施工的 x2~fc  
至于喷浆,一般都喷的,水泥少点
不卑不亢,谦虚谨慎
离线shyang

发帖
211
土币
95624
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-06
不知道哪里有明确的规定啊 7}=MVp] )S  
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线gzfuwen

发帖
96
土币
150
威望
362
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-10
被动区坑内加固一般加固宽度为加固深度的0.8倍左右,深度4-6米,宽度3-5米
离线quanwei1111

发帖
79
土币
1377
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-12
不同地区不同设计标准,武汉的被动区加固一般宽度9~10m左右,其施工是在支护桩施工前,不同的土质条件有不同的水泥土百分比,比如淤泥质土一般就是18%左右。几何施工经验在淤泥质土中采用粉喷桩施工工艺橙装质量较好,强度能达到设计要求。同时具体施工中空桩部分按照要求时要进行喷浆,但是很多施工中都是没有喷的。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-26
我觉得最好还是全部喷浆