只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-06
基坑设计的挖9.6米,现在挖了6米,到了细粉土层。 [e+"G <>  
A`4j=OF\  
已经做了桩护壁问题是现在挖的话还没做护壁粉土会往基坑里去,而且粉土的厚度达到了5米多 42?X)n>  
而持力层还有3.6米就到了,有什么解决的方案没有啊? cZN+D D  
谢谢各位大神了 \ qc 8;"@  
离线bghyt007

发帖
20
土币
657
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-06
补充一下,是局部粉土层厚度达到了5米多
离线思路土木

发帖
92
土币
501
威望
-1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-06
帮你顶贴上去
离线bghyt007

发帖
20
土币
657
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-06
谢谢啊,有没有人能帮帮忙啊,很急的,现在这天动不动就下雨
离线shyang

发帖
211
土币
95624
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-07
做好截水 降水措施了吗? Kjc"K36{L  
做好止水措施 控制开挖厚度 及时支护应该没多大的问题 VZ'[\3J  
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线darkranger

发帖
170
土币
3868
威望
22
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-07
可以补高喷!
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-08
在抗外做高压旋喷, 目的加強土的抗剪及抗滲能力 , 也為粉土提高其抗剪強度 . u n\!K  
离线bghyt007

发帖
20
土币
657
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-08
也就是说,只要把水降下去就应该没问题了吧,然后及时的做好支护? Z8E-(@`q5Q  
那一次性开挖3米再支护合适吗?
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-10
一次性开挖3M多了
不卑不亢,谦虚谨慎
离线曹祝华

发帖
23
土币
8622
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-18
一旦开挖后不适合做高压旋喷,开挖前做高压旋喷效果比较好。基坑的支护形式是什么呢?地下水埋藏条件?