[求助]路堤式衡重式挡土墙 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线syx2006
 

发帖
1086
土币
34498
威望
3468
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-08
今业主为了应对上级对工程的审查,工期紧,没有时间施工路堤填方,而想把以前的路堤式仰斜式挡土墙改成衡重式挡土墙,分两阶段施工,先施工挡墙后施工填方。路堤高10~15m,下部设挡墙2~7m。地基承载力为140kPa,请问一下有没有做过这方面尝试的朋友?
离线geohan

发帖
141
土币
4800
威望
14
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-08
能再详细说一下么?
离线zhoumike

发帖
732
土币
9732
威望
232
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-09
这么高的路堤 M@TG7M7Os  
地基承载力只有140kpa,设计需谨慎
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-10
     没有完全看懂意思,但初步意见如下: `G":y[Q  
     1,仰斜式下墙的墙面坡一般是1:0.25,而衡重式下墙墙面坡,为了产生衡重台,一般为1:.05。不能凑合。 o2(w  
     2,仰斜式和衡重式的结构要求有很大不同,应付上级检查恐怕难以过关。 W4 q9pHQ  
          如果需要,本人编有衡重路堤式程序。告知信箱,加以整理,即可发去。