论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1926阅读
  • 7回复

[请教]CFG复合地基桩间土失效如何处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线stliang
 

发帖
36
土币
980
威望
17
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-14
一工程基底回填4米素土,然后做间距1.4CFG复合地基。在素土回填阶段由于施工未压好,现在遇大雨,桩间土严重下折了,4米的回填桩间土失效。这种情况用什么处理方法比较好。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56719
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-15
这是质量事故啊。恐怕对桩间土的工程性质指标要重新检测、回填
得过且过
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-15
桩间土严重下折?
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-15
回填,重新压实,检测。
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-17
这属于刺穿破坏,原因应该不是回填土未压好。 P `@Rt  
应该是桩间距过大,且桩身强度过高(水泥剂量比较高),桩身强度和桩间土体强度差异过大引起的 M`al~9  
请问你桩径多大? 8>WA5:]v  
离线caszsy

发帖
63
土币
13
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-26
同意四楼的说法
离线hhy123

发帖
38
土币
14423
威望
20
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-01
上述现象应该属于填土质量不合格,鉴于已经经过水浸,可待槽底晾干后在按照施工标准回填至设计高程,并在桩间土中打设一些灰土挤密桩。然后再按照要求检测复合地基。 EpG9t9S9  
离线qy8142108142

发帖
612
土币
147
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-05
我觉的注浆效果较好,且加点水玻璃。。。