[讨论]边坡布置排水孔仰角的计算依据?? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线东风落英
 

发帖
273
土币
4706
威望
27
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-15
    为何有的边坡要布置上仰的排水孔,是什么原因???怎样计算这个仰角的??有没有相关的资料啊???
离线东风落英

发帖
273
土币
4706
威望
27
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-16
难道就没有人知道吗
离线llu219

发帖
82
土币
6917
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-18
没见过上仰的
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-19
孔底高,孔口低。一般叫做仰斜式排水孔吧。角度6°,无需计算
离线东风落英

发帖
273
土币
4706
威望
27
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-22
回 oldscratch 的帖子
oldscratch:孔底高,孔口低。一般叫做仰斜式排水孔吧。角度6°,无需计算 (2012-07-19 13:59)  - *v)sP"@  
8dwKJ3*.  
为什么做成这一种形式啊,那排水的时候岂不是容易导致排水不畅???求教
离线东风落英

发帖
273
土币
4706
威望
27
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-22
        

发帖
25
土币
31
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-26
只要有水头差就能排出来,不存在排水不畅的;这种做法个人认为只是更好的防止土的流失,让渣沉下来的一个构造措施。
离线东风落英

发帖
273
土币
4706
威望
27
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-31
回 唏嘘嘅须根 的帖子
唏嘘嘅须根:只要有水头差就能排出来,不存在排水不畅的;这种做法个人认为只是更好的防止土的流失,让渣沉下来的一个构造措施。 (2012-07-26 09:35)  jB`:(5%RO  
:6]qr86  
我觉得可能就是这样吧
离线xuelang1

发帖
235
土币
810
威望
934
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-13
没见过上仰的,角度无需计算,3楼正解
离线水上花

发帖
29
土币
2675
威望
5
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-31
   只有上仰才能排水,看下这个图就明白了
离线光珽年

发帖
29
土币
136
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-02
看帖子的都发表一下看法 u&^KrOM@#  
&1R#!|h1W  
O"Nr$bS(Y  
YB<nz<;JR  
i q oXku  
qw?(^uZNW  
P/.<sr=2  
CtV|oeJ  
>TY;l3ew  
超级教练 =&,T@5&-=  
凡人修仙传
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站