请教各位专家: Wi)N/^;n  
      1、 按《建筑地基基础设计规范GB50007-2002》第5.2.4条:基础埋置深度D当采用条形基础或独立基础时应从室内地面标高算起; K(mzt[n(  
   2、建筑设计时室内地面一般高于室外地面。 f$nZogaQ  
   问题:室内外存在高差时,例在于海峰的《模拟训练题集》同时告知基础埋深及室内外地面高差,在计算基底面积时需计算基础自重,由重度*D(此时的重度一般取20)计算,但此时的D如何确定? i/N68  
   于海峰一般均取“基础埋深+室内外高差的一半”进行计算,但如前述,室内地面高于室外地面,此时是否应取“基础埋深-室内外高差的一半”计算更合理??? aLevml2:T  
离线yantu_2012

发帖
95
土币
425
威望
21
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-18
我也有同感哦  
离线challenge

发帖
217
土币
3888990
威望
6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-18
“基础埋深-室内外高差的一半”不合理,我觉得就应该是基础埋深,不应该减去
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-18
北京市建筑设计研究院近年出了一本技术指南《建筑结构专业技术措施》,楼主可以找来看看。此书针对建筑结构设计特点并结合工作中常遇到的问题进行编写。内容包一括:总则、荷载、地基与基础、多层砌体及底部框架房屋、钢筋混凝土结构、混合结构、多高层钢结构和大跨度钢结构等8章,以及关于板一柱结构的抗冲切钢筋、复合地基等11个附录。 rOy-6og  
Xn3Ph!\Z5e  
浏览后,我个人感觉此书不错,以前我曾编制过一个本单位的勘察报告样本,正打算仿此书格局重写一个勘察报告编制技术指南。
离线chengwz

发帖
1668
土币
28510
威望
5178
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-18
回二楼:    我也觉得有些勉强! /_P5U E(  
    但目前所见的资料多为采用“基础埋深+室内外高差的一半”进行计算,这里就有一个问题了:一是室内地面一般高于室外地面;二是《规范GB50007-2002》第5.2.4条规定:基础埋置深度D当采用条形基础或独立基础时应从室内地面标高算起。那么如果再采用“基础埋深+室内外高差的一半”进行计算,那么计算的高度就不是内外差的平均值,而是硬生生地加进了一个高度; rBZ 0(XSZQ  
    如果按照“室内外埋深的平均值”这一思想来操作,那按照“基础埋深-室内外高差的一半”计算就更切合一些!!!
离线challenge

发帖
217
土币
3888990
威望
6
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-19
回 chengwz 的帖子
chengwz:回二楼:    我也觉得有些勉强! Cyg\FHs  
    但目前所见的资料多为采用“基础埋深+室内外高差的一半”进行计算,这里就有一个问题了:一是室内地面一般高于室外地面;二是《规范GB50007-2002》第5.2.4条规定:基础埋置深度D当采用条形基础或独立 .. (2012-07-18 16:54)  j^}p'w Tu{  
Tp&03  
楼主你好,你看下,于老师取基础埋深+室内外高差的一半,可能是参照《规范GB50007-2002》第5.2.4条一般规定:基础埋置深度一般自室外地面标高算起(这个前提可能也是室内标高高于室内标高)。如果是从室内标高算起,按照“基础埋深-室内外高差的一半”计算就更切合一些。这点我赞同。
离线yibeihuacha

发帖
22
土币
170
威望
112
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-19
回lz: Ai&-W  
“   1、 按《建筑地基基础设计规范GB50007-2002》第5.2.4条:基础埋置深度D当采用条形基础或独立基础时应从室内地面标高算起; ”这句话有一个前提——“对于地下室 :gMcl"t--  
而没有地下室的情况,d一般自室外地面标高算起。 \*Ro a&<!  
以上是我的个人看法 2yk32|  
离线蜡笔小新

发帖
32
土币
1930
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-19
应该是按照室外标高算吧。
离线chengwz

发帖
1668
土币
28510
威望
5178
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-19
回各位专家!谢谢大家的指导!!!   $I40 hk  
    再次细看了一下规范第5.2.4条(特别是其中的标点符号),真如所说,确实可理解为还有一个前提:“对于地下室,当采用条形基础或独立基础时应从室内地面标高算起;” !!! "L yMw){  
    于老师取基础埋深+室内外高差的一半的做法应是基于“基础埋置深度一般自室外地面标高算起”这个前提操作的!!! }TjiYA.  
    但:一般是室内地面标高要高于室外地面标高,计算时是否应予考虑???
离线helakelesi

发帖
67
土币
1356
威望
8
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-21
是啊 规范有时把捏不准 最好对各类情况 规范能给个实例 或者在条文说明里说清楚