论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4221阅读
  • 7回复

[求助]止水帷幕与围护桩的咬合问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yzhwill
 

发帖
9
土币
3171
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-28
请问:止水帷幕——长螺旋置换水泥土桩、高压旋喷桩的咬合分别存在什么问题?
离线勇敢北漂

发帖
1254
土币
1509
威望
4085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-29
这就是一个布桩参数确定的问题吧,可以先按设计规范及施工经验布置,进行试桩,然后检测试桩的止水效果,根据检测结果调整布桩参数。
小胖
离线scwuliang

发帖
135
土币
4544
威望
303
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-30
没水或水非常小可以用,水大还是别用。围护桩变形→止水帷幕开裂→流土漏水→地面沉降。
离线njbian

发帖
21
土币
299
威望
51
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-30
止水帷幕与支护桩不一定要咬合的,紧靠着支护桩就行了,主要是防止帷幕受剪切力断裂。
努力做好每一件事。
离线masydis

发帖
170
土币
10
威望
234
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-07
桩间搭设高压旋喷好像施工效果都不太好,现在有些地区都改成一排封闭的搅拌桩帷幕

发帖
22
土币
1380
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-16
施工工艺及施工顺序问题,止水帷幕为长螺旋置换水泥土桩时是先施工止水帷幕后施工支护桩,而止水帷幕为高压旋喷桩时先施工支护桩后施工止水帷幕。
我思故我在!
离线wyk634667561

发帖
4
土币
134
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-27
这个为什么呢?
勘察设计

发帖
319
土币
1
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-26
    
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站