在做一个工程,拟建工程的东1.5米就是一六层框架结构的楼,并且它的抗拔桩长为3米左右,桩端的标高大概为从地表-8米,拟建工程开挖十二米,现向各位大侠求助?????
离线勇敢北漂

发帖
1257
土币
1500
威望
4085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-28
请问楼主是想用基础托换的方法处理基坑1.5m外的六层框架结构楼? [j?<&^SW  
我觉得没有必要啊。只要基坑支护的效果良好,对六层的框架结构楼的影响不大。 w$aejz`[  
我做过一个基坑,南侧1.2m外是一栋条形基础的砖混结构办公楼,采用支护桩加预应力锚索的方法进行基坑支护,最后支护桩顶冠梁最大位移18mm,最大沉降6mm,而办公楼连裂缝都没产生。 >:0^v'[  
我觉得楼主可以考虑加强支护结构对位移和沉降的控制,以满足保护楼的稳定的要求。
小胖
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-29
同意一楼观点,加强该区域的围护。
离线jcgcwxj

发帖
33
土币
983
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-12
回 勇敢北漂 的帖子
勇敢北漂:请问楼主是想用基础托换的方法处理基坑1.5m外的六层框架结构楼? wpOM~!9R  
我觉得没有必要啊。只要基坑支护的效果良好,对六层的框架结构楼的影响不大。 |al'_s}I  
我做过一个基坑,南侧1.2m外是一栋条形基础的砖混结构办公楼,采用支护桩加预应力锚索的方法进行基坑支护,最后支护桩顶冠梁最大位移18 .. (2012-07-28 23:22)  zS `>65}e  
>(W\Eh{J  
因为基础托换的价位比较低。
离线jcgcwxj

发帖
33
土币
983
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-12
回 tiankingboy 的帖子
tiankingboy:同意一楼观点,加强该区域的围护。 (2012-07-29 14:06)  i7`/"5I  
z*WQ=l2  
谢谢!!!!!!!!!!!
离线dongcy

发帖
3916
土币
8955
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-26
请问楼主是想用基础托换的方法处理基坑1.5m外的六层框架结构楼?  wArzMt}[  
我觉得没有必要啊。只要基坑支护的效果良好,对六层的框架结构楼的影响不大。  OJs s  
我做过一个基坑,南侧1.2m外是一栋条形基础的砖混结构办公楼,采用支护桩加预应力锚索的方法进行基坑支护,最后支护桩顶冠梁最大位移18mm,最大沉降6mm,而办公楼连裂缝都没产生。  n&FRjq9y  