[热点讨论]在城市市区基坑降水应注意的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lbj1642
 

发帖
34
土币
12400
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-30
M6o xtt4  
在城市市区降水的相关资料比较少! "u3fs2  
所有在做基坑降水时总是感觉捉襟见肘!查看相关的基坑设计,发现有时需要打止水帷幕,有时直接管径降水就可。但有时附近有小区仍是管径降水,似乎没有考虑降水对房屋的影响。 =|j*VF2y"  
比如说一个大型的基坑,深度16m左右,7m范围内以杂填粘土为主,下面基本是细砂,水位则在6m左右,在市区中,旁边不是道路就是小区。那么这个基坑的水到底该如何处理。是直接采用管径降水?还是需要打止水帷幕,如果基坑比较大的话,打止水帷幕往往又造成一笔不小的费用。如若直接管径降水,对周围环境的影响又该如何考虑?? %8rr*l5  
希望各位朋友多多交流……
1条评分土币+16
mahorse128 土币 +16 不错的议题,欢迎大家踊跃讨论! 2013-06-02
离线njbian

发帖
21
土币
299
威望
51
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-30
据楼主所述:基坑在市区中,深度16m左右,7m范围内以杂填粘土为主,下面基本是细砂,水位在6m左右,旁边不是道路就是小区。 82^ z -t{  
这种基坑是必须要做支护和止水的,否则是不能开挖的。一般都是先做基坑支护,再做止水帷幕,建议止水帷幕深度做到30m以深。坑内采用管井降水,管井采用成品管,应注意滤砂,正式降水前应做抽水试验,检查含砂率。
努力做好每一件事。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-31
这个是个综合性问题,要看周围的地质条件、环境条件经综合分析后确定。如果降水对周边环境影响不大,可以直接采用管井降水。否则,就需要作止水帷幕。 ?=|) n%  
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-31
现在市区及重要工程都要做止水!单纯降水对邻近影响很大!且降水难度加大!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-04
这种情况敞开式降水对周边影响很大
不卑不亢,谦虚谨慎
离线mahorse128

发帖
1383
土币
42973
威望
1763
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-02
不错的议题,欢迎大家踊跃讨论!
离线dongcy

发帖
3914
土币
8600
威望
21
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-26
