只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-31
桩锚结构基坑支护;两排锚索,第一排锚索已经施工完,但检测出围护桩嵌固深度不够,差1m,如何在不增加锚索道数的情况下解决此问题?方案一:增加第二排锚索抗拔力?如何计算?
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-01
看看JGJ120-99的条文说明,对于多点支撑的......
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线勇敢北漂

发帖
1254
土币
1509
威望
4085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-01
按原设计思路算啊,只是现在是通过试算而已,将桩的嵌固深度改短1m,然后适当增加第二排锚索的抗拔力。用理正深基坑是很容易算的。
小胖
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-01
首先作为设计验算下是否满足安全性的要求,满足最好。不满足的话:一、适当增加坑底加固  二、增加第二道锚索长度以增加抗拔力。
离线cumtgxh

发帖
698
土币
881
威望
2509
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-02
理正中增加锚杆承载力是不是就是理正参数中增加第二排锚索的锚固段长度重新计算是不是?? -L4G)%L\  
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-02
原来嵌固多少啊?只说个差1m,谁知道严重到什么程度,怎么判断该怎么办?
我思故我在
离线cumtgxh

发帖
698
土币
881
威望
2509
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-07
设计院后来直接用深埋桩理论的软件自己算好了,谢谢各位。
离线cwm9101025

发帖
11
土币
84
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-08
1、增加第二道锚索的长度,让锚索分担;2、基坑底靠近支护桩的土体加固,提高坑底土体强度。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-26
看看JGJ120-99的条文说明,对于多点支撑的......