论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6552阅读
  • 9回复

[热点讨论]三轴搅拌桩加固对地下连续墙施工的影响 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线落落听
 

发帖
40
土币
129
威望
131
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-03
本人女,现从事基础施工,在施工过程中发现如下问题:本基坑支护采用三轴搅拌桩和地下连续墙(三轴设计深度近30米,地墙设计墙深50多米),地墙施工前在轴线内外侧施工三轴搅拌桩,而后进行地墙施工时难度很大。前期三轴垂直度控制不好,影响后期成槽效率,并且地墙采用接头管柔性接头,浇筑混凝土后接头管起拔困难,几次出现接头管拉断、裂缝等情况。接头管为空心铸铁材料,约20吨。有兴趣的同仁请分析接头管起拔困难的原因及解决办法。 #l!nBY~  
有图有真相
自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁
离线pride_hao

发帖
11
土币
315
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-03
同行啊。希望有高手来指导
让世界更美好
离线abcdt5678

发帖
3908
土币
19209
威望
12813
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-03
啥基坑?好夸张的基坑支护工程
离线冷月浪子

发帖
430
土币
0
威望
113
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-04
楼主,那三轴是做槽壁加固吧。我们这一个站也是这么做,情况和你基本差不多,但是没听说哦锁口管拔不上来。我们的没你这么深
离线落落听

发帖
40
土币
129
威望
131
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-05
回 冷月浪子 的帖子
冷月浪子:楼主,那三轴是做槽壁加固吧。我们这一个站也是这么做,情况和你基本差不多,但是没听说哦锁口管拔不上来。我们的没你这么深 (2012-08-04 10:11)  Ri~$hs!  
8;r#HtFM  
因为前期打了三轴,后期地墙施工各种不顺,抓槽的时候常常偏,锁扣管提着难度也很大。请专家过来分析,在混凝土上下了好大功夫,也没见有啥效果
自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁
离线落落听

发帖
40
土币
129
威望
131
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-05
回 abcdt5678 的帖子
abcdt5678:啥基坑?好夸张的基坑支护工程[表情]  (2012-08-03 10:42)  ir/uHN@  
N+@ Ff3M  
嘿嘿,我也觉得这个基坑设计的蛮保守,不过周边环境很复杂,居民楼就离红线一两米,这还没怎么着呢,就开始沉降了
自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-05
不知道在锁口管上是不是可以涂点减磨剂呢?地连墙上的这个问题我没遇见过,也不是很清楚。
离线laodou2000

发帖
12
土币
160
威望
26
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-04
地墙深度较深50米锁扣管的安拔比较困难的!再加上做了三轴搅拌桩增加土体强度,地墙成槽过程中垂直度偏差较大 锁扣管安拔非常困难!还好能拔出来。 这种情况不建议使用锁扣管接头!工字钢  预制接头桩 都可以的啊!  
离线tomliang870

发帖
235
土币
562
威望
1430
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-20
设计院没经验吧,这种情况不建议使用柔性接头,拔断很正常,拔不断才不正常
离线bailu416

发帖
84
土币
1334
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-22
    
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站