[求助]钢板桩未打入设计位置怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线iamcjm1988
 

发帖
9
土币
1359
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-09
请教大家,围堰采用钢板桩,钢板桩设计长度18m,设计嵌固深度5.5m,由于局部地方有硬岩,钢板桩打不下去,实际嵌固深度2.2m,请教大家有什么好的处理方法?
离线iamcjm1988

发帖
9
土币
1359
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-09
请大家给点意见吧。
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-09
嵌固不够硬伤啊
不卑不亢,谦虚谨慎
离线iamcjm1988

发帖
9
土币
1359
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-09
回 天翼09 的帖子
天翼09:嵌固不够硬伤啊 (2012-08-09 17:46)  Kfr?sX  
V]8fn MH  
有啥好的处理方法吗?
离线iamcjm1988

发帖
9
土币
1359
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-09
        
离线iamcjm1988

发帖
9
土币
1359
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-10
自己用理正算了下,其它的都没有问题,管涌通不过,大家有什么好的建议没?
离线iamcjm1988

发帖
9
土币
1359
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-10
采用水下封底是否可行,若可行,如何计算封底厚度?

发帖
123
土币
2310
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-10
来学习学习!
离线iamcjm1988

发帖
9
土币
1359
威望
11
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-10
大家以前有遇到这种情况吗?
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-16
回 iamcjm1988 的帖子
iamcjm1988:采用水下封底是否可行,若可行,如何计算封底厚度? (2012-08-10 09:24)  UL{Xe&sT  
#S1)n[  
因为要预防管涌的话,那就注浆,如何?
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线zqqgirl

发帖
34
土币
2932
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-08
用螺旋钻预钻一下
动作瞻视 安定徐为
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-06-14
既然已经入岩,其他的可以不用考虑。