只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-12
某单位新建一厂区,其主要地质情况为可塑~硬塑的粉质粘土,详勘中根据区域资料提供的地下水埋深为0.5m,工程竣工后,由于突遇大量降水,地下水位上升至0.2m,造成已建的游泳池上浮18cm。 _t}WsEQ+P  
烦请各位指导一下如何经济有效的处理方法?
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-12
能说得再具体一点吗? 整体上浮, 没有开裂, 或是有了大的裂缝? {P#|zp4C{  
YkQd  
如果没有裂缝, 可以考虑将其视为软土地区油罐那样处理, 案例就比较多了
离线boyfu

发帖
44
土币
222
威望
169
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-13
设置抗浮锚杆(索) D=&Me=$  
若基础有裂缝,采用化学灌浆(环氧)处理,一般400~500元/m

发帖
2799
土币
1340
威望
13883
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-14
设置抗浮锚杆(索),将抗浮锚杆(索)与游泳池底板相连,重新处理底板
离线aswan

发帖
313
土币
95
威望
450
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-15
  可不 可以先采取降水井降水 ,防止已经 建好的地基继续破坏,在水位降低后,再设置抗浮锚杆,或者再在建筑地基周围设置降水井,调节地下水位. "C0Q(dr/n  
  个人愚见,
离线cz12

发帖
58
土币
135
威望
287
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-02
打静压锚杆桩