大直径桩5.3.6节计算单桩极限承载力标准值时对第i层土的极限桩侧阻力标准值qsik的规定是:对于扩底桩变截面以上2d长度范围不计侧阻力。请问一些复习教材上取计算桩长时计算到扩底变截面处,这样计算对不对?是不是需要再减去2d长度范围内的侧阻力?

离线zhao1126

发帖
1288
土币
15
威望
2219
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-15
规范的是正确的,有些辅导材料错了
术业有专攻
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-16
以规范为准