只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-17
2008年版《建筑桩基技术规范》给出了桩端软弱下卧层承载力验算条件:桩心距不超过6d的群桩基础,桩端持力层下存在承载力低于桩端持力层1/3为量化指标。如果桩端持力层的承载力特征值为300kPa,则低于200kPa的土层均视为软弱下卧层,这有点不合适呀。仿照天然地基软弱下卧层验算的方法,用模量比可以解决上述问题吧。 cMOvM0f  
VQF!|*#  
得过且过
离线rg1101

发帖
174
土币
8313
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-17
仿照天然地基软弱下卧层验算的方法,用模量比可以解决上述问题吧。 _5nS!CN   fI(u-z~,  
Cw*:`
在线cjz06

发帖
40733
土币
512
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-17
有点不合适
Welcome to beijing!
离线yuancy

发帖
548
土币
2573
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-18
楼主说的有道理
离线tumao23

发帖
286
土币
21791
威望
36
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-19
的确是不合理      这可能就是规范不能太具体的原因 cAC2Xq  
之一吧       应该给岩土工程师留点发挥的空间 fEc}c.!5  
外表圆滑,内心正直。
离线polpol

发帖
286
土币
3856
威望
107
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-19
我认为不要用“天然地基软弱下卧层验算”的方法来算群桩的软弱下卧层 =BY)>0?z  
C3-l(N1O{  
如果是摩擦桩可以,如果是端承桩,按照荷载传递的理论,上部荷载其实是散点的形式分布在桩底持力层上,跟天然地基的受力条件不相同啊
离线jn97121

发帖
239
土币
96570
威望
1145
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-24
300时应应是100
大放冲
离线wangmx05

发帖
93
土币
20
威望
6
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-13
理解有问题,应该是软弱下卧层承载力低于100时才需要验算
离线lehu093

发帖
309
土币
119
威望
15
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-28
规模上有明文说是1/3,就没有必要把2/3也当作软弱下卧层