ULIFSd Y
东 莞 市 江 南 雅 筑 n]v7V&mj\
基 坑 支 护 送 审 资 料 _Z.cMYN
<6R"h-u"
Mi?}S6bp
R1/q3x
m:3J!1
'#<> "|
Z7KXWu+6`m
Y&g&n o_
jq[x DwPG
1}nm2h1 I
;NP[_2|-,
Oy%Im8.-A#
R*\~k%Z
:!']p2B
7`dY 1.rq
广东华方工程设计有限公司 :~D];m
2005年3月16日 _ eiF@G
'in@9XO
目 录 8%-%AWF]
kW+G1|
一、前 言 2 页 {+Sq<J_`M
二、地质概况 2-4页 5
q65nF
三、设计参数的选取 4 页 t!0dJud
四、基坑支护方案选取 5-8页 >C# kqxfg
五、施工步骤要求 7 页 7*;^UqGjz
六、结 论 8 页 3nrqo<X
附图 1-1~6-6 9-14页 C\A49q
设计图 01~11 %Hwbw],kl8
-X8eabb
q#'VJA:A5&
~&KX-AC@
p[-{]!
'?8Tx&}U8
k}U
JVH21k
# 66e@
. ,R4WA,
一、前 言 >XnO&hW
(一) 工程概况 m8HYWzN
拟建场地位于东莞市南城区,为冲积地貌单元。场区开阔,地形较平整,场区内拟建多幢中高层建筑及单层商铺,其中A、B、H幢设计一层地下室。基坑开挖深度约为5.80~7.10m。 Um\0i;7 ~4
(二)设计依据: A9;0y jae
1、《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB02-98); 8YKQItK
2、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97); -dG,*0 >
3、中华人民共和国行业标准《建筑基坑工程技术规范》(YB-9258-97); ~#Aa Ldq
4、《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2002); Wcn[gn<
5、《水工钢筋混凝土结构设计规范》(SDJ20-98); r)8z#W>s
6、中国工程建设标准化协会标准《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90); [ f34a
7、东莞市建筑设计院二00二年四月十一日提供:《宏远江南新城拟建场地岩土工程勘察报告》。 1`QsW&9=b
8、建筑物相关设计图纸等。 ^K;hn,R=
二、地质概况 lQL:3U0DjU
场地岩土层由填土层(Qml)、冲积土层(Qal)、残积土层(Qel),下伏基岩(r)为第三系砂岩和泥岩交互岩层。各地层工程特性分述如下: !oGQ8 e
1、填土层(Qml): tr=@+WHp
(1)、素填土层:褐黄色,土质松散,以粘性土为主。平均层厚1.74m。 ?+\E3}:
2、第四系冲积土层(Qal):根据沉积韵律、组合规律自上而下为: c
D7FfJ
可划分为粘土层(②-1)、淤泥层(②-2)、中砂层(②-3)及淤泥层(②-4)等4个亚层。 ($SLb6
(1) 粘土层(②-1):灰黄色,以可塑为主,冲积成因。平均层厚0.81m。 fv2=B)8$
(2) 淤泥层(②-2):灰黑色,饱和,流塑,冲积成因。平均层厚1.95m。 JGgxAd{L
(3) 中砂层(②-3):浅灰、灰白色,饱和,松散,冲积成因。平均层厚3.25m。 4.'JLArw
(4) 淤泥层(②-4):灰黑色,饱和,松散,流塑,含有少量的腐木。平均层厚1.75m。 B9^R8|V
3.残积土(Qel) /PW&$P1.]"
(1)粉质粘土层(3):棕红色,饱和,硬塑,砂岩残积成因。平均层厚0.68m。 qtY
m!g
4. 第三系基岩(r):按风化程度不同分为二层,现叙述如下: Egf^H>,.M
(1)强风化砂(泥)岩(第4-1层):棕红、棕黄色,原岩结构清晰,岩芯受水易软化,平均厚度为7.70m。 \8>oJR 6
中风化砂(泥)岩(第4-1层):灰白、棕黄色,砂质结构。平均层厚2.36m。 0+j}};
(2)中风化砂岩(第4-2层):灰白、棕黄色,砂质结构。平均厚度为5.43m。中风化泥岩(第4-2层):灰白、棕黄色,砂质结构。平均厚度为3.99m。 ="3,}qR
地下水表现为孔隙承压水类型;场区地下水受大气降水、地表水及地下水体的垂向、横向渗透补给为主。场地地下水埋藏浅,稳定水位平均埋深为2.19m。 fGTOIi@#
详细情况请参阅《宏远江南新城拟建场地岩土工程勘察报告》。 K}K)`bifw
三、设计参数的选取 )x[HuIRaa
(一)基坑侧壁安全等级为二级,基坑重要性系数γ=1.0,支护结构的最大水平位移不大于30mm。 UJn/s;$.e
(二)地下水位设计高程,基坑外侧取-1.0m(自然地面算起),基坑内侧基坑开挖面以下1m。 -TS?
fne)
(三)各层土参数取值: 02pplDFsM
层号 土 层 湿密度 nvH|Ngg Q
(g/cm3) 粘聚力(kPa) 摩擦角 hfv%,,e
(°) 土层与锚固体间的粘结强度(kPa) JiA'BEJN
1 素填土 1.80 10 10 20 /AR]dcL@76
2 淤 泥 1.70 6 6 10 v)+@XU2wZ
3 粘 土 1.80 20 16 25 D%gGRA
4 中砂 1.80 0 24 30 @RVOXkVo
5 粉质粘土 1.85 35 18 35 c{VJ2NQ+
6 强风化岩带 1.95 50 28 60 Q6x%
N5!&~~
四、基坑支护方案选取 CKd3w8;
本工程场地设一层地下室,基坑开挖深度约为5.8~7.1m。基坑支护采用搅拌桩结合喷锚支护方案根据基坑周边的情况,具体设计如下。 )*D'csGc
1、深层搅拌桩止水 ^/a*.cu
根据工程场地的周边环境,基坑周边的围墙距离地下室外墙较近,无法采用放坡施工。在基坑外侧沿地下室承台外0.3m处布置双排搅拌桩。场地的淤泥及砂土层较厚,该层土的标贯击数较低,采用深层搅拌桩作为止水帷幕,是切实可行的止水方案。同时深层搅拌桩作为基坑开挖时支护的一部分。搅拌桩设计参数如下: Dft%ip2
①桩径:500mm; m|1n
x
②桩中心距:350mm;排距为:400mm。 uw"*zBxl
③桩长:搅拌桩桩底至强风化岩面; ?ZX!7^7
④钻孔垂直偏差不大于1%。 k!owl+a
搅拌桩设计大样见图10。 !.-.#<<_a
建议在搅拌桩施工中采用两喷四搅的施工方法,施工中参数如下: .`J:xL%Z
桩身强度:≥1MPa )8'jxiGs
32.5R水泥掺入量:15% GO~k '
水灰比:0.45~0.55 gt@SuX!@{^
搅拌提升速度:≤1.2m/min gl
"_:atW
(二) 定喷墙施工 Q1T@oxV
1、定喷桩成孔直径150mm,孔距1.2m,定喷墙的厚度为25cm~30cm,喷射方向与轴线夹角150,转动角度为300。 N,|r1u 9X#
2、注浆体采用32.5R普通硅酸盐纯水泥浆,水灰比为1:1。 CL1;Inzl
3、采用三重管定喷工艺,水压为30~32MPa,气压为0.6~0.8MPa,浆压为0.2~0.3 MPa,提升速度为12~15cm/min。每平方米水泥掺入量不少于400kg。 _Ex|f5+
4、定喷墙入强风化岩1m,与搅拌桩搭接1m,长2m。 tl^m=(ZQ
(三)土钉支护设计 J*K<FFp3<
工程场地内地质状况分布不一,根据现场实际情况,分为6个特征剖面(见设计图02所示)进行分析计算。分析计算结果如下: hy!6g n
(1)1-1剖面:基坑挖深6.80m,以ZK93孔进行分析。该段设计采用双排搅拌桩和定喷墙结合5排锚杆(钢花管),搅拌桩径及桩的布置为φ500@350x400,搅拌桩的深度详设计图。5排锚杆(钢花管)分别为:第一排锚杆(钢花管)长14m;第二排锚杆(钢花管)长12m;第三排锚杆(钢花管)长10m;第四排锚杆(钢花管)长8m;第五排锚杆(钢花管)长6m。水平间距1.3m,入射角及竖向排距见设计图03。 Ow)R|/e/
采用上述方案,计算文件和计算结果见附件1所示。 n| C|&
(2)2-2剖面:基坑挖深5.80m,以ZK98孔进行分析。该段设计采用双排搅拌桩和定喷墙结合4排锚杆(钢花管),搅拌桩径及桩的布置为φ500@350x400,搅拌桩的深度详设计图。4排锚杆(钢花管)分别为:第一排锚杆(钢花管)长14m;第二排锚杆(钢花管)长12m;第三排锚杆(钢花管)长10m;第四排锚杆(钢花管)长8m。水平间距1.3m,入射角及竖向排距见设计图04。 R&Ci/
采用上述方案,计算文件和计算结果见附件2所示。 u5F}( +4r
(3)3-3剖面:基坑挖深7.10m,以ZK75孔进行分析。该段设计采用双排搅拌桩和定喷墙结合5排锚杆(钢花管),搅拌桩径及桩的布置为φ500@350x400,搅拌桩的深度详设计图。5排锚杆(钢花管)分别为:第一排锚杆(钢花管)长18m;第二排锚杆(钢花管)长16m;第三排锚杆(钢花管)长14m;第四排锚杆(钢花管)长12m;第五排锚杆(钢花管)长9m。水平间距1.2m,入射角及竖向排距见设计图05。 .[(P
采用上述方案,计算文件和计算结果见附件3所示。 (3W&AM
(4)4-4剖面(承台处):基坑挖深7.10m,以ZK71孔进行分析。该段设计采用双排搅拌桩和定喷墙结合5排锚杆(钢花管),搅拌桩径及桩的布置为φ500@350x400,搅拌桩的深度详设计图。5排锚杆(钢花管)分别为:第一排锚杆(钢花管)长14m;第二排锚杆(钢花管)长12m;第三排锚杆(钢花管)长10m;第四排锚杆(钢花管)长9m;第五排锚杆(钢花管)长8m。水平间距1.3m,入射角及竖向排距见设计图06。 j3 P$@<
采用上述方案,计算文件和计算结果见附件4所示。 {i;6vRr
(5)4-4剖面(非承台处):基坑挖深5.80m,以ZK71孔进行分析。该段设计采用双排搅拌桩和定喷墙结合4排锚杆(钢花管),搅拌桩径及桩的布置为φ500@350x400,搅拌桩的深度详设计图。4排锚杆(钢花管)分别为:第一排锚杆(钢花管)长14m;第二排锚杆(钢花管)长12m;第三排锚杆(钢花管)长9m;第四排锚杆(钢花管)长8m。水平间距1.3m,入射角及竖向排距见设计图07。 eM }W6vIn
采用上述方案,计算文件和计算结果见附件5所示。 7"K^H]6u30
(6)5-5剖面:基坑挖深7.10m,以ZK80孔进行分析。该段设计采用双排搅拌桩和定喷墙结合5排锚杆(钢花管),搅拌桩径及桩的布置为φ500@350x400,搅拌桩的深度详设计图。5排锚杆(钢花管)分别为:第一排锚杆(钢花管)长14m;第二排锚杆(钢花管)长14m;第三排锚杆(钢花管)长12m;第四排锚杆(钢花管)长10m;第五排锚杆(钢花管)长8m。水平间距1.3m,入射角及竖向排距见设计图08。 ?bI?GvSh
采用上述方案,计算文件和计算结果见附件6所示。 ,C:o`fQ\
(7)6-6剖面:基坑挖深5.80m,以ZK84孔进行分析。该段设计采用双排搅拌桩和定喷墙结合4排锚杆(钢花管),搅拌桩径及桩的布置为φ500@350x400,搅拌桩的深度详设计图。4排锚杆(钢花管)分别为:第一排锚杆(钢花管)长14m;第二排锚杆(钢花管)长12m;第三排锚杆(钢花管)长10m;第四排锚杆(钢花管)长8m。水平间距1.3m,入射角及竖向排距见设计图09。
W_}/ O'l{
采用上述方案,计算文件和计算结果见附件7所示。 $3#%aA!(#
(四)挂网喷射混凝土 '\t7jQ
钢筋网采用φ6@200×200,加强筋采用φ16。钢筋网φ6采用绑扎连接,加强筋的连接和加强筋与锚杆的连接采用焊接的方法。 l#xw.2bo
喷射混凝土强度等级为C20,喷层厚度为100mm。混凝土面层向上翻过坡顶1.0m,以形成护坡顶。 O]ZC+]}/
大样图见设计图10。 Xm@aYNV
五、施工步骤要求(结合设计说明同时使用): q~O>a0f0
本工程基坑支护方案采用采用搅拌桩和定喷墙结合喷锚支护方案,具体施工步骤如下: }N]!0Ka
1、打搅拌桩然后再做定喷墙。 d1bhJK
2、基坑开挖至第一排锚杆设置位置以下0.2m,施工第一排锚杆。锚杆施工完毕后挂钢筋网,喷射混凝土。 g_M^E-3
3、待第一排土钉、注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后,向下开挖基坑。 w+=Q6]FxJ
4、重复上述2、3步骤,直到基坑开挖到基坑底。 LM6]kll
六、结论 [b;Uz|o
1、本工程采用设计图01~11所示的支护方案是可行的。 eXG57<t ON
2、在基坑开挖过程中,建议对基坑周边的水平位移、建筑物的沉降进行安全的、经济的监测。 8t[t{"
_Wma\(3$
d.cCbr:
+>#e=nH
Rsn^eR6^
M5O'=\+,F
7 1-1剖面,以ZK93孔分析计算 Nv3tt
5 -_|]N/v\
150 VYigxhP7
-25,-2,-0.8,-0.79,0,0.01,25 zo44^=~%
0,0,1.8,3.8,7.4 _lT0Hu
0,0,1.8,3.8,7.4 |X 3">U +-
0,0,1.8,3.8,7.4 7P*Z0%Q
0,8,8,8,8 On%,l
0,8,8,8,8 mPG7Zy$z
6.7,6.7,6.7,6.7,7.4 )E-E0Hl>7
6.7,6.7,6.7,6.7,7.4 s0lYj@E'
1.8,1.8,1.8,8,8,7.7,7.7 YxyG\J\|,
3,3,0,0,0,0 .eY`Ri<3t
5,1,0.6,0,5 Ay%:@j(E
28,10,8,24,28 I4~^TrznRa
2,1.8,1.7,1.8,1.85 wv^b_DR
0,20,-20,0 xiCN
qk3
0 ?!7
SzLll
0.01 PpFsp( )x
5,1.3 c,$mWTC
0,1.2,30,14,0.13,0.025 !
Rvn'|!
0,2.5,30,12,0.13,0.025 WjOH/$(
0,3.8,25,10,0.13,0.025 f[}|rf
0,5.1,25,8,0.13,0.025 Rcf=J){D6
0,6.1,25,6,0.13,0.025 <\ETPL,<
6,2,1.0,3.5,6 G#lg|# -#
0 t:T?7-XIE
X+at%L=
Nb1J ~v
'=#5(O%pp
Hg whe=P
附件1 O9e.=l
jb3.W
h.^o)T
7 2-2剖面,以ZK98孔分析计算 Spo+@G
5 uP6-cs
150 OL9]*G?F
-20,-2,-0.8,-0.79,0,0.01,20 TPK@*9rI
0,0,1.6,4.1,6.8 +* D4(
0,0,1.6,4.1,6.8 ?gG, t4D
0,0,1.6,4.1,6.8 F[]&