论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4790阅读
  • 22回复

[求助]人工填土下有较厚淤泥情况下地基如何处理?? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线落叶无声
 

发帖
261
土币
12619
威望
1477
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-18
一场地,上部人工填土不均,1.5m——5m,回填料为开山石,粒径较大;下部有10-20米左右的淤泥;再下有6m左右的粉质粘土层;再往下有7m左右的淤泥质土层,请教如何处理较好。。。。谢谢
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2012-11-09
设塑料排水板加强排水
离线落叶无声

发帖
261
土币
12619
威望
1477
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-09-10
回 dabao79 的帖子
dabao79:盖什么楼呀,需要处理这么深? (2012-09-05 16:20)  H;7H6fyZ  
.&yWHdQC:  
大型油罐。。。
离线yuanfei106ok

发帖
37
土币
20253
威望
0
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-09-09
用堆载预压排水固结法应该可以把
有付出,不一定就有收获;但没有付出,就别想有回报。
离线yuanfei106ok

发帖
37
土币
20253
威望
0
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-09
回 落叶无声 的帖子
落叶无声:呵呵  好的,谢谢哈,再请教下哈,那个6m左右的粉质粘土层可以作为持力层么? (2012-08-20 16:40)  Ip\g ^ia  
JJOs L!@  
承载力应该达不到吧!
有付出,不一定就有收获;但没有付出,就别想有回报。
离线dabao79

发帖
698
土币
0
威望
1778
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-09-05
盖什么楼呀,需要处理这么深?
离线落叶无声

发帖
261
土币
12619
威望
1477
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-28
回 ycding 的帖子
ycding:这么厚的开山石,采用真空预压估计真空度难以保证,密封墙难以施工,插板+超载预压估计效果会好些 (2012-08-27 19:36)  Iu]P^8  
Z H*?~ #  
哦,谢谢解答。。。
离线落叶无声

发帖
261
土币
12619
威望
1477
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-28
回 oldscratch 的帖子
oldscratch:软土里高压注浆根本注不进去 (2012-08-25 15:06)  j&r5oD;  
Yi3DoaS;"  
哦,好的,谢谢
离线ycding

发帖
615
土币
4762
威望
1050
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-27
这么厚的开山石,采用真空预压估计真空度难以保证,密封墙难以施工,插板+超载预压估计效果会好些
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-25
软土里高压注浆根本注不进去
离线落叶无声

发帖
261
土币
12619
威望
1477
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-23
回 海河小石头 的帖子
海河小石头:引孔打设塑料排水板是比较经济的,如果要求比较高,就高压注浆,但是成本比较高 (2012-08-22 18:22)  uSH.c>  
?me0J3u_  
好的。。。谢谢

发帖
114
土币
58
威望
23
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-22
引孔打设塑料排水板是比较经济的,如果要求比较高,就高压注浆,但是成本比较高