只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-25
扩展基础是否还需要验算刚性角的要求啊?谢谢
一般是无筋扩展才验算刚性角吧,但是扩展基础不也有应力扩散作用吗?记得有一道案例里面,扩展基础也进行了刚性角验算。有点困惑。

发帖
259
土币
6996
威望
13
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-25
扩展基础一般不用进行刚性角验算,但是需要进行抗冲切验算,
从理论上来说,刚性基础的刚性角验算与扩展基础的抗冲切验算,都是为了保证基础结构不在压力作用下发生接剪切破坏。
我觉得,你看到的应该不是刚性角验算,应该是抗冲切验算吧?
夫智者见于未萌,愚者暗于成事。
离线qingk0318

发帖
143
土币
5289
威望
23
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-25
谢谢你基本理解了。