离线风尖浪人
 

发帖
95
土币
2388
威望
175
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-29
最近做一个厂房的勘察,5层框架,拟用桩基,设计提供单柱荷载7500KN/柱,有一隧洞下穿场地,隧洞高3.0m,宽3.0m,埋深约30m,厂房有几根桩正位于隧洞下上方,有几根桩位于隧洞侧壁,经勘察,场地有二层地层,上部为新近堆填碎、块石,松散,厚3~10,其下为薄层灰岩,基本质量等级Ⅳ级,隧洞上方有桩位岩石顶板厚20m左右,隧洞侧壁有桩位处岩石顶板厚15m,请问可否直接将桩基置于顶板岩层上,若置于上面,会否对隧洞产生影响,桩基是否稳定,理由是什么?
本人建议将桩位调整,改在隧洞两侧设桩跨越隧洞,理由是按采空区分析,其采深采厚比小于30,不稳定,按小窑采空区稳性分析计算,其顶板临界厚度已要约55m左右,均不能满足要求,而按溶洞来处理理由又不充分,请各位讨论一下这样分析是否合理?


问题补充:岩体完整程度为较破碎,若跨越,支点桩埋深如何确定?
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-30
应该是合理的。
离线gs015

发帖
3856
土币
67
威望
4684
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-30
如果岩层很完整,应该问题不大
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线edelmann

发帖
2978
土币
53316
威望
7629
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-30
同意2楼的。如果是未风化或微风化、较完整岩石,15m厚完全可以满足要求。
但是,勘探要准确呀!
离线tju38224

发帖
761
土币
672
威望
451
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-30
隧道宽度仅为3m,在未知勘察是否准确的情况下,采取跨越是合理的。
离线emoo

发帖
794
土币
18989
威望
2732
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-31
楼上正解,同时跨越建议最好能大于一倍洞泾