[疑难诊断]10mm液限、17mm液限选取 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liprhw
 

发帖
326
土币
450
威望
206
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-03
勘察规范3.3.5条注明塑性指数计算时用10mm液限,但是3.3.11条的液性指数并没有说明。那这里的液性指数IL=(w-wp)/(wl-wp)中分母是直接用塑性指数么(那样就是用10mm液限)?还是用17mm液限?
离线tingfengzhe

发帖
188
土币
2132
威望
19
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-03
《土工试验方法标准》 “8.1.3条文说明”有一句话:

“使用于不同目的,当确定土的液限值用于了解土的物理性质及塑性土分类时,应采用蝶式仪法或17mm时的含水率确定液限”。
离线chyjg

发帖
178
土币
4
威望
15
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-03
这条说明真没看到,了解了。
离线liprhw

发帖
326
土币
450
威望
206
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-03
算液性指数和塑性指数居然用的不是一个液限,这也太混乱了吧,以前的题目里计算两个值好像都是用的一个液限啊
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-04
历史原因了。对比结果表明还是17mm的科学
得过且过
离线yanqihj

发帖
2575
土币
20405
威望
30
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-04
用的是10毫米的液限!
离线fslian

发帖
363
土币
3
威望
9
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-04
这一知识点还真没有注意到,感谢楼主,呵呵,学到新东西了
离线hongtaoren

发帖
698
土币
25056
威望
7
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-04
勘察规范明确是10mm液限啊
土人一个
离线552375421

发帖
190
土币
1
威望
1267
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-26
我翻了我的《土工试验方法标准》2008年确认的,真没看到 “8.1.3条文说明”有一句话:

“使用于不同目的,当确定土的液限值用于了解土的物理性质及塑性土分类时,应采用蝶式仪法或17mm时的含水率确定液限”。
求指教!!!!!!!!!
离线ling051959

发帖
220
土币
3460
威望
84
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-26
17mm更准确,10mm强度偏高,但是我国50年代以来一直用的10mm,所以要有个过渡时期,目前是两种均存在,使用于不同目的,当确定土的液限值用于了解土的物理性质及塑性土分类时,应采用蝶式仪法或17mm时的含水率确定液限”。
离线xiaobaobao

发帖
183
土币
786
威望
67
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-26
     这个是有些乱
离线sunbinbin

发帖
88
土币
1288
威望
441
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-06
根据《岩土工程勘察规范》3.3.5   page11 使用76g圆锥仪应采用10mm液限;《土工试验方法标准》联合测定法中规定17mm对应含水率为液限,10mm对应含水率为10mm液限。一般在计算塑性指数时采用10mm液限。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站