理正深基坑排桩设计中支锚的预加力是何含义呀??
离线cdddd

发帖
54905
土币
409803
威望
4964
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-30
理正深基坑软件使用难点 4vqNule  
( u f5\}x  
1。参数的选定,输值 JEHK:1^  
嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处? K^H>~`C=  
冠梁的水平侧向刚度取值?和计算,怎么进行。有不有经验限值。 !Z s,-=^D  
土层信息,输入应注意哪些内容?避免出错。以及m值的确定方法?简单计算或经验确定值。抗剪强度值的取值? ct0v$ct>f  
支锚信息:锚固段长度(m),预加力(KN),支锚刚度(MN/m),锚固力调整系数,以及材料抗力、材料抗力调整系数等确定依据,和要注意的问题。 cU+>|'f &  
2.计算结果 oh\1>3,Ns  
护壁桩的桩径,配筋多少在合理范围,好像理正算出来钢筋配筋太多,桩钢筋多了不好布置, 3qo e^e  
理正配筋量一般比PKPM软件要多三分之一。 (6k>FSpg  
另外,锚索计算出来为8s15.2,是不是太多了,不好施工和布置。 'F5)ACA%  
希望理正软件使用高手指点一下迷津。让我们大家提高。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-30
理正把规范中的所有系数全加进去了,所以是最符合99规范的,同时也是最保守的,使用理正软件必须根据地区经验和个人水平等做好人工干预工作。其实其他的软件也是如此。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-30
预加力其实就是锁定拉力。或者预应力。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线mzsh

发帖
106
土币
1094
威望
203
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-24
还是没明白  
一直在努力
离线sarsvs

发帖
42
土币
35
威望
29
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-04
理正使用99规范的所有系数, U1kh-8  :  
是最保守的???
SARSVS
离线gordy

发帖
1052
土币
453
威望
57
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-02
引用第3楼龙兴关外于2008-03-30 14:34发表的  : 5DUi4 Cbgy  
预加力其实就是锁定拉力。或者预应力。 8,H~4Ce3  
zNwc((  
"5 y<G:$+~  
锁定拉力大于预加力
离线elx718

发帖
60
土币
1
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-02
回 cdddd 的帖子
cdddd:理正深基坑软件使用难点
1。参数的选定,输值 GpScc'a7  
嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处? U-ERhm>uk  
冠梁的水平侧向刚度取值?和计算,怎么进行。有不有经验限值。 x,}ez  
....... (2008-03-30 09:09)  t`h_+p%>  