做一个基坑项目,基坑深度17米,覆盖层5米,下伏基岩为白云岩,7米强风化,以下是中风化,且中风化白云岩富水性非常好,经过计算桩长23米,加强箍的间距450mm。大家觉得这个加强箍密嘛??钢筋工说这个太密,工作量太大都不愿意干了!
1条评分土币+37
yuanap 土币 +37 太密了,费人工啊;我看你这基础挺好的啊,承载力多少? 2012-10-07
离线windspeed

发帖
834
土币
169693092
威望
3506
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-30
我只晓得我们这基本上都是2000!!!从感觉上来看确实比较密了点点
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-07
太密了,费人工啊;我看你这基础挺好的啊,承载力多少?
离线dadacsu

发帖
38
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-28
我做过类似的工程钢筋笼长是23.5m的直径是800mm,加强筋间距我们设置时2000mm一般都是这个设计!