{] O`g G  
lj)f4zu  
土层:素填土,粉质粘土,淤泥,淤泥,淤泥 !(Q l)C  
矩形基坑,左边挖深8.9m,局部集水坑靠近坑边达11m;右边挖深6m,同步开挖 -PM)EGSk{  
也就是,左边用支撑,右边用重力式挡墙。如果左边用换撑,就担心右边节点不能受力均匀。还没试过这种凹口型 用环撑的 ]pWP?Ws  
采用工法桩+两道支撑,第二道撑的作用点在右边基坑的地下室结构底板上 +O'vj  
生无所息

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-10
,不是换撑,打错了,是环撑
生无所息
离线beexiled

发帖
304
土币
3655
威望
1899
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-10
环撑便于土方开挖,结合主楼位置设置,加快工期。话说这个坑用工法,租赁时间比较长,有做过经济比较么
离线冷月浪子

发帖
430
土币
2
威望
113
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-11
环撑要求受力均匀啊,一般不推荐,对撑也可以满足方便开挖的要求吧
离线hzsh166

发帖
792
土币
5071
威望
1044
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-11
两道支撑,太保守了吧!

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-12
一道吗,很难算过去,关键是淤泥太厚了,
生无所息
离线xiashuilong1

发帖
720
土币
1281
威望
440
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-13
学习看看:)!
离线yyxuxyy

发帖
170
土币
1939
威望
219
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-18
建议用对撑+,环撑要求对称开挖,受力均匀不好控制 t})$lM  
还有当地专家对环撑能放心吗 \7Cg,Xn  
20~30m厚的淤泥,楼主是浙江的?
离线yyxuxyy

发帖
170
土币
1939
威望
219
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-18
补充:确实也可以考虑1道撑,各有利弊 "pvZ,l>8f  
大不了被动区再多加固一点,桩径1000的好了,1道支撑不见得能省钱 WeT* C  
计算吗?关键是参数吧,和支撑关系不大吧 'K@0Wp  
楼主用的哪个软件?理正?
离线victormill

发帖
480
土币
211
威望
723
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-07
估计换撑时会有麻烦;如果周边环境差的话,应该需要两道撑,而且最后换撑会有麻烦。用环撑要考虑对称换撑的问题,估计对施工进度有影响。
自强不息,厚德载物!
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-13
建议用环撑加两道支撑,如果没做过淤泥深厚的基坑,是很难理解淤泥的复杂性,要保证安全