请教各位专家、同行: B?'#4J  
上述规范4.7.3条指出: Y@N,qHtz  
__|+w<]  
而4.1.8条指出: G(p`1~xm  
1~Oe=`{&  
根据4.7.3,要确定Nk得先计算Fh;而根据4.1.8,要确定Fh,得先确定Nk,由Nk确定P,由P确定Ph,再由Ph确定Fh! h*w%jdQ6  
请教: DAcQz4T`  
1、我的理解是否正确? mID"^NOi#  
2、上述条文是否冲突? KKiE@_z  
3、到底该如何确定Nk? n%-R[vW  
4^WpS/#4  
离线laladlut

发帖
548
土币
649
威望
681
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-23
这个事应该是不冲突的,这个条文正好体现了现在基坑设计中从原来的强度控制转变到了变形控制,考虑对周边环境的影响,Fh计算时就应该是几次迭代才能完成的,而不是计算一次就出来的东西,要不断地调整控制变形和刚度,从而与支护桩受力相匹配。
离线yangjy7202

发帖
90
土币
3385
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-23
迫切需要新规范的宣贯资料,这次变动可不小,条文说明一直找不到。急
离线chengwz

发帖
1668
土币
28510
威望
5178
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-24
贴子热度不够,可别沉了啊!!! Fv~20G (O  
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-11
规范当中的规定应该是正确的。只是不能较真。