目前在论坛里看到别人发的2种公式
1为混凝土变形ε砼乘以混凝土模量E砼可以得到砼支撑混凝土应力值σ砼再乘以砼支撑截面积Cc得到砼支撑混凝土轴力
ε钢=σ钢/Es   σ砼=ε砼*E砼    P=σ砼*Cc
(1)   P=(Ec*((fx^2-f0^2)*k1)/Es)*Cc                
                    
砼支撑轴力(kn)=    (砼模量*((频率变化值平方-初试频率值平方)*钢筋计应力率定系数)/钢筋模量)*支撑面积/100
                                                                                                                    
(2)P=((fx^2-f0^2)*k)*(Ec*Cc))/(Es*Ss)                
                    
砼支撑轴力(kn)= 频率变化值平方-初试频率值平方)*钢筋计力率定系数)*(砼模量*支撑面积))/(钢筋模量*钢筋面积)/100
我想请问一下(2)公式比(1)多除以一个SS钢筋面积,这个是为啥呢?
1条评分土币+37
yuanap 土币 +37 - 2012-11-30
离线yjx198019

发帖
47
土币
1809
威望
109
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-05
我认为你钢筋计测出来的是力(kN),除以钢筋计的截面积,才是应力(MPa)。