[求助]基坑设计可以更改地勘设计参数吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xuaiai
 

发帖
104
土币
7348
威望
340
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-30
我现在在做一个基坑设计,地勘单位提供设计参数太小,我们要求补勘,补勘是从现场可以明显看出提供的抗剪指标低的离谱,但地勘单位为了维护自己的报告,补勘数据更是低的离谱,地勘单位提供的所谓软土在坑底以下1~8米(感觉划分地层也不准,完全是采用冲击钻,并且打不出样时,还采用淘沙管)。 KVr9kcs  
此工程周围没有建筑物,采用放坡的话,坑底需要加固,这么低的参数,加固范围也太宽太深,质量很难保证,采用水泥土墙或者桩锚的话,同样需要加固,按现有经验及理正验算,加固同样惊人。 ^G2M4+W|  
我也是勘察单位的,现场可以感觉到这种土强度至少可以提高2~3倍,作为基坑设计人,我可以更改地勘的参数吗
离线xuaiai

发帖
104
土币
7348
威望
340
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-30
某基坑深度8.5米,坑壁主要地层情况如下 j*[P\Cm  
1.粉质粘土γ =19.3,C=32.5;φ=4.2;层厚2.3米, [ZC\8tP`V  
2.粉土γ =19.9,C=25;φ=3.2;层厚5.2米, c9o]w8p/  
)QRT/, ;c  
3.粉质粘土γ =19.4,C=45;φ=8;层厚2.4米, !icI Rqcf=  
.@%L8_sMR  
4.粉质粘土(勘察报告书内定名,本人觉得怎么比淤泥还差)γ =17.9,C=15;φ=2;层厚8.9米
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-30
感觉数据给的是不排水不固结的指标,与规程违背,粘聚力太大,内摩擦角太小,建议采用直剪固快或三轴固结不排水剪。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-30
没有原状土样怎么提供的参数?
离线yyyjjjnnn

发帖
571
土币
17047
威望
839
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-30
如是是三轴UU指标,还算正常的
离线yyyjjjnnn

发帖
571
土币
17047
威望
839
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-30
φ大小和饱和度、固结度有关系
离线xuaiai

发帖
104
土币
7348
威望
340
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-30
回 yyyjjjnnn 的帖子
yyyjjjnnn:如是是三轴UU指标,还算正常的 (2012-11-30 14:49)  - K?lhu  
CN ( :  
确实是三轴UU结果,不过他的固快结果更差
离线xuaiai

发帖
104
土币
7348
威望
340
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-30
回 lzw_ustb 的帖子
lzw_ustb:感觉数据给的是不排水不固结的指标,与规程违背,粘聚力太大,内摩擦角太小,建议采用直剪固快或三轴固结不排水剪。 (2012-11-30 13:17)  m-\_L=QzM  
*5oQZ".vA*  
感谢,确实是三轴UU结果,但是他的固快更低,感觉地勘是乱搞,那层软土的承载力他们提了120KPa,
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-30
你可以叫他提供固结快剪指标。
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-30
这个基坑要方案选择很重要,如果你单纯的悬臂桩或者双排桩,会出现嵌固深度非常之大。如果你选择有支点的支护方式或者复合土钉墙,好像从一定程度上解决你的问题。个人意见,仅供参考。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-01
设计须依据勘察报告进行。如你觉得有问题,可以通过业主单位协调,或者干脆重新勘察。它提供的应该是UU指标,符合GB50007的,不算违规。CU是行标JGJ120 要求的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线excavation

发帖
1160
土币
119525118
威望
1369
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-01
让不懂基坑设计的勘察的人提供参数,有点太那个了。我经常改地勘上的参数,有时改大,有时改小,因为有的时候我实在是看不下去了。