论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2855阅读
  • 16回复

[工程现场]在建大型坝体出现裂缝,元芳,你怎么看? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线denzhong426
 

发帖
2116
土币
153
威望
2226
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-04
— 本帖被 bluesilva_yt 执行加亮操作(2012-12-07) —
H3qM8_GUA  
这是一个建在岩溶强发育区(峰丛石山的坳口处)的坝体,坝高78m左右,坝体厚约100m,为钢筋混凝土坝,坝基入完整基岩一定深度,分层自下而上浇注,设有温度伸缩缝。在施工过程中发现裂隙,裂隙与坝轴线垂直,裂隙已贯通长约7m,宽约1mm。元芳,你怎么看?
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线anonymous

发帖
1120
土币
7110
威望
19
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-04
谁是元芳,赶快给个说法!
中行独复!!!
离线kw945

发帖
445
土币
1795
威望
46
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-04
看着不像是混凝土收缩造成的,会不会是坝基没有处理好啊!
离线skybat

发帖
44
土币
0
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-04
过来学习下  入岩应该坝基没有问题吧?
离线孤狼啸月

发帖
206
土币
10955
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-04
坝基的问题?混凝土收缩徐变?浇筑大体积混凝土的水泥水化热过高?混凝土配合比的问题?
离线cjz06

发帖
40390
土币
368
威望
32085
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-04
入岩应该坝基没有问题
Welcome to beijing!
离线yangliang543

发帖
818
土币
14534
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-04
第一,伸缩缝多少米布一条,边坡岩体的侧向力计算有没有问题
YL
离线qcqqcq

发帖
80
土币
52
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-05
为啥会出现这种情况 |JVp(Kx  
离线xiaohe10920

发帖
159
土币
398
威望
-378
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-06
到底有没有具体的答案啊??哪的问题?
离线超物理

发帖
451
土币
9545
威望
1111
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-06
混凝土收缩徐变?浇筑大体积混凝土的水泥水化热过高?   R^+,D  
这两个原因的可能性最大,坝基进入完整基岩一定深度了,坝基强度稳定性应该没问题,主要是坝体施工质量问题。
离线柿子树

发帖
215
土币
5259
威望
5
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-06
元方真的很忙,要不然怎么让这种状况发展到现在呢
Never underestimate your power to change yourself!
离线denzhong426

发帖
2116
土币
153
威望
2226
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-06
回 超物理 的帖子
超物理:混凝土收缩徐变?浇筑大体积混凝土的水泥水化热过高?   ~fY\;  
这两个原因的可能性最大,坝基进入完整基岩一定深度了,坝基强度稳定性应该没问题,主要是坝体施工质量问题。 (2012-12-06 09:35)  u}eLf'^ZCe  
PS'SIX  
同意你的意见。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站