论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1404阅读
  • 8回复

[求助/请教]灌注桩质量与内部温度及内加管的关系 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线蓝色飞扬
 

发帖
35
土币
3627
威望
20
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-16
如果钢筋混凝土灌注桩,在钢筋笼上固定一些PE管,而且管中水的温度在10到25度之间变化,这样对桩身质量会有什么影响呢?
地质魂
离线fxj3104

发帖
261
土币
4550
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-17
顶一下,我也想了解
我的岩土,我的前途。
离线宜城良良

发帖
98
土币
1397
威望
-6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-17
楼主,你是做科研的吗,想检测灌注过程中桩身混凝土温度变化吗,这个跟桩身质量检测不搭边吧!还望,描述清楚点,以便交流学习!
离线蓝色飞扬

发帖
35
土币
3627
威望
20
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-18
回 宜城良良 的帖子
宜城良良:楼主,你是做科研的吗,想检测灌注过程中桩身混凝土温度变化吗,这个跟桩身质量检测不搭边吧!还望,描述清楚点,以便交流学习! (2012-12-17 14:13)  &7-ENg9 [  
*P:!lO\|  
不是灌注过程中桩身混凝土温度的变化,而是浇筑完成后桩身中内加PE管温度的变化对桩质量有什么影响?
地质魂
离线宜城良良

发帖
98
土币
1397
威望
-6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-18
一般浇筑大体积混凝土,为了降低混凝土内部水化热过大,通常用pe管循环水散热,10到25度应该趋于环境温度了,说明混凝土已经完成凝结固化了,不是正常的现象吗?
离线蓝色飞扬

发帖
35
土币
3627
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-18
回 宜城良良 的帖子
如果浇筑完成后,PE管内的水继续循环,水温经常变换呢,变化范围在5-40度,会对桩有何影响呢?桩结构如图所示,这样如何计算桩的承载力,和无PE管计算方法一样吗? )x<oRHx]  
地质魂
离线zjgy

发帖
2891
土币
4657
威望
15486
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-18
大直径桩的混凝土可按大体积混凝土温度控制,
离线蓝色飞扬

发帖
35
土币
3627
威望
20
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-19
回 zjgy 的帖子
zjgy:大直径桩的混凝土可按大体积混凝土温度控制, (2012-12-18 19:03)  r Cn"{.rI  
QV*W#K\7q  
我说的不是大直径桩,请你再读读问题哦
地质魂
离线asdf2007

发帖
290
土币
1663
威望
144
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-22
灌水前、灌水过程中、灌水后对桩身质量做个检测进行对比不就知道了 .,( ,<  