论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2257阅读
  • 3回复

[图文探讨]深基坑支护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zmj3246805
 

发帖
100
土币
1379
威望
16
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-20
在理县一小电站,厂房基坑开挖深度约11m,宽约30m,由于基坑深度作过调整,基坑按原设计图纸开挖,为1:0.3,由于厂房正好位于两沟汇合口部位,基坑地层为第四系砂卵砾石地层,透水较为严重,对于基础浇筑的过程必然存在基坑边坡稳定,之前我也查过资料,采用土钉墙支护和外拉锚索支护方式为最为节省,当然还有永久性的帷幕灌浆方式,造价较高!
风无阻

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-20
神马地层?水位?支护方式?你要探讨什么?
离线zmj3246805

发帖
100
土币
1379
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-18
砂卵砾石层啊!水位约2.5m! !gkr?yhE  
肯定是要探讨最经济的支护的方式了!
风无阻
离线lichanbuo

发帖
178
土币
478
威望
162
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-04
我的神,基坑深度11m,水位2.5m,还负8.5m,另外,那边第四次冲洪积砂卵石渗透性良好,加上你在沟口的位置,虑帷幕止水问题很重要啊,另外,一般的土钉不能作为深基坑的支护吧,另外,你的锚索支撑位置设到哪里哦   呵呵
123313231321
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站