论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 11097阅读
  • 11回复

[请教]用理正算出来抗滑桩桩身截面配筋6万多,各位大侠碰到这个情况吗?该怎么办好? [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
3
土币
35
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-02
用理正算出来抗滑桩桩身截面配筋6万多,各位大侠碰到这个情况吗?该怎么办好?边坡治理的
弹者如痴,闻者如醉,弦音一绝,曲传心声。

发帖
3
土币
35
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-02
急求各位大侠高见!小妹不胜感激!
弹者如痴,闻者如醉,弦音一绝,曲传心声。
离线angelcsu

发帖
76
土币
3114
威望
74
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-02
桩身截面配筋6万多,这是不可能的,一万多的见过.
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-03
说明截面尺寸远远不足
得过且过
离线s3081810127

发帖
164
土币
2011
威望
6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-03
那得多大的推力啊?
离线hjc12

发帖
268
土币
792
威望
7
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-05
学习学习!!!!!!!!
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-09
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:说明截面尺寸远远不足 (2013-01-03 07:32)  pQNFH)=nw  
o1Ln7r.  
你怎么就知道截面不足呢?说不定楼主就是大尺寸抗滑桩。 umzYJ>2t  
应该看配筋率。不是超筋配置就合理。 R=PzR;8  
再说了理正计算超筋会提示的。楼主没提,看来楼主的配筋应该没超筋,截面尺寸够了 d3GK.8y_z  
楼主说说你的下滑力多少,我给你参考一下。
离线shenyl0211

发帖
424
土币
3003
威望
549
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-23
一点也不奇怪。 #A; Z4jK  
1、主筋数量(面积)与每排主筋的束数(列数)、每束根数、主筋保护层厚度、主筋排间净距、主筋强度、混凝土等级、设计弯矩等有关。 l'QR2r7&.  
2、设计弯矩与滑坡推力、桩长、滑床地基系数、设计锚索力等有关。 ''uI+>Y  
3、滑坡推力与桩位、桩前抗力考虑情况有关。 ~\ f^L?m  
4、桩长与滑面处剪力、弯矩、侧向容许应力、桩宽、桩顶埋深有关。 nY)Pxahm7  
5、设计锚索力由桩锚变形协调控制,与滑坡推力、锚索预应力、锚索排数、锚索孔到桩顶距离、锚索倾角、锚索自由段长度、每排锚索的钢绞线根数、锚索的安全系数等有关。 h86={@Le  
6、桩顶埋深通过越顶检算确定。 0K ?(xB  
7、锚索预应力由桩顶允许位移确定。 L])w-  
…… Q8?D}h  
离线kangzhensuo

发帖
433
土币
19184
威望
1215
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-11
这个有可能,要看下滑力和截面设计,只要验算通过就没什么问题
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93399
威望
290
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-06
学习  ii y3  
心诚
离线1370860555

发帖
55
土币
1
威望
44
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-06-14
回 shenyl0211 的帖子
shenyl0211:一点也不奇怪。 !{tiTA  
1、主筋数量(面积)与每排主筋的束数(列数)、每束根数、主筋保护层厚度、主筋排间净距、主筋强度、混凝土等级、设计弯矩等有关。 )9L pX  
2、设计弯矩与滑坡推力、桩长、滑床地基系数、设计锚索力等有关。 5b1uD>,;y  
3、滑坡推力与桩位、桩前抗力考虑情况有关。 RB7AI !'a?  
4、桩长与滑面处剪 .. (2013-03-23 22:49)  yISQYvSN  
$>"e\L4Kp  
你好,我做滑坡的,桩顶以上没有建筑物,没有桩顶位移的要求,滑坡规范里也没有,那用理正计算出来悬臂桩,桩配筋不大,但是桩顶位移300多mm,这个样可以吗?
不错
离线zgf87129

发帖
370
土币
0
威望
26
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-26
这个很正常,下滑力过大超过悬臂桩承受的范围,一般配筋就很大,我一般在桩顶加锚,可抵消一大部分弯矩; 'K`Rbhy  
根据我个人经验 ,悬臂桩适合不大的下滑力,大了就得加锚,否则配筋大的离谱
经天纬地
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站