[热点探讨]cfg桩桩间土问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线haizi0528
 
发帖
1
土币
163
威望
2
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-11
CFG桩桩间土的承载力值为80KPa,能不能处理成复合地基特征值为250KPa吗,已经高于桩间土3倍以上?合理吗
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-08
桩间土很少有做实验的,实际上怎么样没有人去研究。挤密以后的桩间土如果不是灵敏度较高的,都应该有所提高,我们做的试验是单桩复合地基,承载力可以到300多,没有问题。
听君一席话,胜读十年书。
离线wdjingping

发帖
646
土币
4713
威望
511
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-19
放心没有问题的
离线zhyq3003

发帖
106
土币
24
威望
96
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-17
呵呵,也许还要考虑造价问题
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-17
100KPA提高到400KPA无有问题,只要你桩长足够长,桩身材料强度足够大。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线lch001
发帖
23
土币
9
威望
51
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-17
感觉不合理: HxI" 8A  
1、桩间土承载力80KPa,复合地基250KPa,结果是CFG桩又密又长,经济上不合理; Etm?'  
2、桩间土压缩模量低,复合地基计算中桩间土的发挥西数应取低值,否则变形大; #`s"WnP9'!  
3、由于CFG桩又密又长,对桩间土扰动大,导致孔隙水压力上升,即使施工时跳打对桩的完整性亦造成较大影响