论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3356阅读
  • 5回复

[热点探讨]cfg桩桩间土问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线haizi0528
 
发帖
1
土币
163
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-11
CFG桩桩间土的承载力值为80KPa,能不能处理成复合地基特征值为250KPa吗,已经高于桩间土3倍以上?合理吗
离线lch001
发帖
23
土币
9
威望
51
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-17
感觉不合理: RHVMlMX  
1、桩间土承载力80KPa,复合地基250KPa,结果是CFG桩又密又长,经济上不合理; 'DRyOJnr  
2、桩间土压缩模量低,复合地基计算中桩间土的发挥西数应取低值,否则变形大; .VTHZvyn  
3、由于CFG桩又密又长,对桩间土扰动大,导致孔隙水压力上升,即使施工时跳打对桩的完整性亦造成较大影响
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-17
100KPA提高到400KPA无有问题,只要你桩长足够长,桩身材料强度足够大。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zhyq3003

发帖
114
土币
62
威望
86
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-17
呵呵,也许还要考虑造价问题
离线wdjingping

发帖
650
土币
4743
威望
514
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-19
放心没有问题的
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-08
桩间土很少有做实验的,实际上怎么样没有人去研究。挤密以后的桩间土如果不是灵敏度较高的,都应该有所提高,我们做的试验是单桩复合地基,承载力可以到300多,没有问题。