由于勘察时为冬季,未遇见地下水。基础施工在夏季进行,基槽验收时发现地下水渗出浸泡基底,局部泡软,地基土为红黏土,天然浅基础,多层建筑,该采用何种方案处理?请指教。
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-04
清除泡软部分地基土,超挖部分可询问设计具体处理建议, UD&pL'{s  
建议基坑采取适当降水措施,及时排、降水,保证基底浇筑时基槽干燥。
大胆假设,小心求证
离线hjc12

发帖
268
土币
792
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-04
井点(挖降水井)降水,水位降至基地标高一下50cm,完了采用毛石回填个30-50cm完了回填三七戈壁土回填回填至基地标高!三七戈壁土30cm夯实一次。
共1条评分 ,土币+1
豪声漾 土币 +1 何为“三七戈壁土”? 2013-01-09
离线cjz06

发帖
41556
土币
2978
威望
32063
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-04
三七戈壁土?
Welcome to beijing!
离线lydlyd

发帖
639
土币
12033
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-05
抛石挤淤。
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-09
红土本来就含水量高,但是强度也高。不需要降水,直接把泡软的清楚掉即可。
离线superkoukou

发帖
175
土币
3011
威望
22
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-18
三七灰土!