只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-06
预制桩(如预制管桩)作为基坑围护体系的支护桩排桩,在软土区和可~硬塑土层中压桩,对工程桩是否会有挤桩的影响?如果存在,如何消除这种影响?求助大家是否具有成功的案例,请大家谈下施工中出现的一些问题?
离线tandaojin

发帖
55
土币
6607
威望
2
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-23
预制桩作为支护桩,抗弯抗剪能满足要求吗?计算了没有。
我是注册,我怕谁
离线mqpnj

发帖
53
土币
1238
威望
37
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-21
        预制桩作为工程桩时,一般都是先施工工程桩、再施工支护桩和止水帷幕,防止预制桩对支护桩尤其是止水桩的挤压破坏。 qm8[ ^jO&  
        但是,我碰到的这个工程本身工程桩是预制桩,已经施工完毕;现在支护桩如果再用预制桩(当然承载力经计算没有任何问题的),不可避免会对工程桩有影响、但是影响多大,现在没有个定性或者定量的说法,也没有看到这方面的研究。 ax,%07hJ  
       最终,甲方决定用小直径的干挖灌注桩了,因为无法事先评价预制桩间相互的影响。
离线weirei

发帖
11
土币
81
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-13
预应力管桩做支护已经用过不少。如果有止水问题先用三轴深搅
离线huchen

发帖
2
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-13
楼上的,怎能先施工预制桩 再施工工程桩呢   如果基坑挖个20m,挖完再在坑底打工程桩?下部挤土作用就不考虑了?预制桩现在作为维护桩也很多了,而且效果也不错,施工场地还比较整齐美观!
离线wang1248

发帖
8
土币
242
威望
10
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-10
按照施工顺序,应该是先施工支护桩开挖至基底后再施工工程桩吧,如果是这样,预制围护桩的挤密在前,可不考虑影响。预制管桩经支护设计计算,其桩型的抗弯抗剪强度能满足要求时可作为支护桩
离线pollysay

发帖
18
土币
1399
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-09
预制管桩即PHC管桩肯定不能作为支护结构,因为其主要是竖向承压,其水平承载力肯定承受不了外部的土压力!
离线zhangwei~

发帖
43
土币
37
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-09
先引孔然后再注浆
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-08
不引孔感觉还是有问题的
不卑不亢,谦虚谨慎
离线wdgeotech

发帖
88
土币
119
威望
23
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-07
预制桩做围护应当是可行的,围护桩需采用抗弯抗剪能力强的桩,由于没有竖向承载力的要求,桩距较密,个人认为可采用预钻孔的方式来减少挤土效应,工程实例也有,我见过采用预制板桩的。
离线shyang

发帖
211
土币
95624
威望
21
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-06
支护桩的间距是很密的,插入基坑的深度越深对工程桩的影响肯定会有,但是土层是硬塑的粘土,这种影响应该比较小,没有软土那么明显,而且这么密的支护桩,又是硬塑的粘土,估计支护桩施工也比较困难
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线mqpnj

发帖
53
土币
1238
威望
37
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-06
在做的一个工程,工程桩是预制桩,已经施工;支护桩打算用于预制管桩,土层为硬塑粘性土,甲方担心支护排桩施工挤土效应对工程桩影响比较严重,请教会不会把工程桩挤歪或者偏位?