论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2728阅读
  • 6回复

[求助]土钉墙钢筋换钢管如何换? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bestlonely
 

发帖
4
土币
2012
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-11
        按理正深基坑土钉墙软件进行计算,得出的土钉一般为钢筋,根据配筋面积得出需要钢筋的规格和根数,但是往往在施工中使用击入式钢管锚杆,采用管内注浆方式。这就存在如下问题: >Gk<a  
       1、锚杆材质不一样,物理力学性质就不一样,尤其是钢管连接后抗拉和钢筋肯定出入较大,采用软件计算结果是否合理。 0C  K  
       2、如果用钢管代换钢筋,请问用什么原则代换,等截面还是等强度? GIn%yB'  
       3、如果不按等截面也不按等强度代换,直接按规范用直径48厚度不小于3的钢管代换是否合理,有哪些要注意的问题。
离线chenzhru

发帖
1861
土币
3412
威望
8
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-11
不错不错,值得一睹
武鸣
离线g7713

发帖
310
土币
5961
威望
916
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-12
有的东西么,手算就可以了吧?
高老太爷
离线yyxuxyy

发帖
170
土币
1939
威望
219
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-13
根据经验就行了 lN,a+S/'  
一般48*2.5的,保守一点60*3 { AYW C6Y  
钢管就那么几种吧,你还能定制啊
离线catchon

发帖
1471
土币
18
威望
3336
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-16
我们也是用的48*2.5钢管代替土钉锚杆
离线solargang

发帖
31
土币
30
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-17
要用等强度代换
离线clky1010

发帖
116
土币
647
威望
35
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-20
等强度替换,抗拔力需满足要求
付出总有收获~
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站