只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-17
地连墙接缝处深17.4m左右,在设计底板下1m处,不断有水涌出并携带泥沙。 T(Y}V[0+  
  首先采用砌筑沙袋想把水压住,,失败! ')C|`(hs   
  其次把洞口挖出,先用麻布塞堵,然后再用快硬水泥封堵...失败!原因水大。 ,3:QB_  
  接着灌混凝土,最后打了1m多高的混凝土到设计底板时,仍然水流大.....不断有气泡翻滚,,混凝土无法凝固。失败! 4-y6MH  
  后来用钢管把水引出。周围用快硬水泥封堵,然后水仍然从边上涌出....原因:周围土松软,导致这里停,那里涌水结果....失败! RI (=HzB  
  现在的办法:用大量土堆在涌水处...地连墙外侧增设了一口降水井,把水位降下去再处理...表面上看出不涌水,但实际仍然涌水不断...这样底板也无法施工。 7^ B3lC)  
  请大家出出主意!~!~.帮忙解决问题啊!~!~
离线kaikai00321
发帖
54
土币
287
威望
82
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-17
高手呢 7k 3p'FeS  
大家帮帮忙啊!~!~ /r-8T>m  
谢谢!~ +jcdf}  
 
离线kaikai00321
发帖
54
土币
287
威望
82
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-18
硕大的平台!~!~ (%i!%{!]  
没人能解决问题??  
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38703
威望
3862
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-18
n9DbiL1{  
0"TgLd  
选自"簡明深基坑工程設計施工手冊" . T 4eWbNSs  
而我自已也是对于上述情況採用 坑內回填 , 坑外止水桩方式 . 效果可以 . Ga.0Io&}C  
看看是否解決問题
离线kaikai00321
发帖
54
土币
287
威望
82
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-20
    坑外井点降水已经在抽水了,但要想注浆估计有困难:漏水处为端头井处,已经做过盾构区间土体加固了。还能继续用坑外止水桩吗?? 'X54dXS?l  
  能者来点贡献啊!~!
离线celsch

发帖
245
土币
427
威望
630
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-10
       
离线taro

发帖
391
土币
2260
威望
1260
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-10
如果条件允许,只能选用坑外降水的办法了,一个井不行再来一个!旋喷啦,双液注浆啦,都不一定有效!
离线wolfknight

发帖
1577
土币
4136
威望
4417
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-04
注浆就行了..坑外注浆..
离线zoehenbin

发帖
18
土币
15
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-02
对 高压注浆 旋喷机器就行
离线bafenzhai

发帖
1012
土币
5599
威望
77
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-07
坑内注浆不能吗