论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2855阅读
  • 9回复

[热点探讨]请教:一人防工程,上有二~三层商住,软土地基,用粉喷桩地基处理可否不考虑抗浮? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ndytly
 

发帖
197
土币
115
威望
1050
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-18
请教:一人防工程,上有二~三层商住,软土地基,用粉喷桩地基处理可否不考虑抗浮? Ij1 ]GZ`A(  
离线途中人

发帖
54
土币
10
威望
63
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-19
    判别一个工程是否需要抗浮,应该根据该工程场地勘察时地下水位标高及场地地下水水位最大年变幅相结合考虑。 q7&yb.<KD.  
  如该场地地下水水位最大年变幅未超过基础底面,则不需抗浮; H ?j-=Zka  
  如该场地地下水水位最大年变幅超过基础底面,则需根据上部建筑荷载进行抗浮验算,根据验算结果进行相应的处理方案。
1条评分
ndytly 鲜花 +1 - 2008-04-19
离线25g5

发帖
1132
土币
6222
威望
1448
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-21
个人感觉楼上说的很有道理
本人热爱岩土勘察事业,希望能与同行多交流
QQ:77828266 
离线l499215354

发帖
109
土币
493
威望
242
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-22
   
离线tree
发帖
69
土币
595
威望
69
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-23
路线勘察专业,学习,俺只听说过
离线艾叶草025

发帖
303
土币
7107
威望
84
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-17
看看看   
离线风子

发帖
424
土币
3617
威望
959
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-17
一楼说的有道理,1层人防地下建筑物,根据场区的历年最高水位考虑,若该水位在人防底版以下,可不考虑抗浮,反之应考虑。 DJ1XN pm  
    另外再说点个人意见:由于该场地为软土地区,且进行了地基处理,土层属若透水层,地表水入渗基坑也不易排出,在坑内也会形成水位,建议还是考虑抗浮为宜。
离线twz5593

发帖
761
土币
4933
威望
872
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-18
搅拌桩应是不能作抗浮桩的,从结构设计考虑。但说它对抗浮一点作用也没有,也不能这么认为,毕竞它改变了地下室下的土层结构,从这点讲它是有利于抗浮的,设计时,只能作为一种安全储备。
离线twz5593

发帖
761
土币
4933
威望
872
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-18
搅拌桩应是不能作抗浮桩的,从结构设计考虑。但说它对抗浮一点作用也没有,也不能这么认为,毕竞它改变了地下室下的土层结构,从这点讲它是有利于抗浮的,设计时,只能作为一种安全储备。
离线弓箭手

发帖
38
土币
2479
威望
154
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-19
1、软土地区,一般地下水位较高,应在基底以上; 07$/]eO%C  
2、抗浮主要考虑地下室施工期间的安全; cOzg/~\1  
3、软土地区地下人防用粉喷桩,简陋了点吧; t Y:G54d=_  
4、业余,业余,莫扔泥巴~~~~~~~
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站