规范上说抗倾覆稳定性验算是用锚索的锚固力和被动土压力去计算的,那做悬臂桩支护的时候,抗倾覆安全系数是不是就不用计算了?
昆明三维建设工程有限公司,从事基坑、边坡工程的设计与施工。QQ:86120128 刘
离线tumugch

发帖
38
土币
10064
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-19
需要计算了
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-20
     悬臂桩支护不需要再设锚索,但埋入深度,应满足嵌固要求。
离线qianwen51832

发帖
217
土币
4081
威望
17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-20
嵌固深度是按照抗倾覆稳定性计算出来的
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-20
     1,悬臂桩支护不要再设锚索。但桩体要有足够的嵌入深度。 cE*Gd^  
  2,如设锚索浅埋,那是简支梁了。
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-20
     1,悬臂桩支护不要再设锚索。但桩体要有足够的嵌入深度。 }tIIA"dZ  
  2,如设锚索浅埋,那是简支梁了。
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-27
悬臂桩一般都是抗倾覆控制入土深度,怎么可能不算?必须要算才是。
离线xiaobaobao

发帖
183
土币
786
威望
67
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-31
悬臂桩的插入深度计算就已经包括了抗倾覆计算在内的,只要插入深度计算正确了,抗倾覆计算是不必要的
离线天河异侣

发帖
68
土币
0
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-14
貌似7.0里面加了一个桩前被动土压力计算了,不能超过水平地基承载力