论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4700阅读
  • 21回复

[工程现场]用管桩支护基坑,不妥吧? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线沈工
 

发帖
57
土币
196
威望
452
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-30
某项目采用管桩为支护结构,结果.......
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员

发帖
1374
土币
42333
威望
3264
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-30
应该是临时的
等待奇迹吧!
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-30
计算有问题?
Welcome to beijing!
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56715
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-30
桩身抗弯与抗剪强度都很低,嵌固深度受限 u.sF/T=6f  
得过且过
离线guozhaosheng

发帖
33
土币
714
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-30
只要能切实起到支护效果,业主又愿意,有何不妥
擎天白玉柱,跨海紫金梁
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-30
应该是抗剪切能力不够,没有形成一个整体的
梅花香在苦难来
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-31
悬臂太深了吧 wI.i\ S  
总有适用范围的
离线zgf87129

发帖
369
土币
5
威望
26
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-31
照片不是很清楚,,,第一张图片的裂缝好像是支护桩表面浮浆的裂缝, 看不到里面管桩的破坏,
经天纬地
离线dinghait1981

发帖
264
土币
1085
威望
29
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-01
楼主是想说结果成功了吧!
离线soilrock

发帖
319
土币
9148
威望
735
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-01
  管桩支护基坑是极其错误的。照片不太典型,从基坑内反压土体推断,反弯处的桩体可能已经折断了。 JFaxxW  
  管桩的结构和力学特征确定了它只能作承重桩承受小偏心受压荷载;作支护桩,承受土体水平荷载引起的巨大弯矩时,管桩不折断倒是怪事! ;t!n%SnK9!  
  另外,管桩也不适宜作抗拔桩,即使是偏心距不大、但拉力大于100kN的抗拔桩也不行。 |1^>n,C  
[6x-c;H_4  
  只懂土力学、不懂钢筋混凝土结构力学的朋友是较容易犯这种低级错误的。
孙猴子说:你看那呆子又在乐滋滋的,准又上网了!
离线bluesilva_yt

发帖
558
土币
1879
威望
730
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-03
看不清楚,如果已经折断了,反压应该也解决不了问题啊。
生活如此美好!
离线xing110

发帖
201
土币
456
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-05
这才几米,悬臂也不大,一个词"柔弱"