论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2914阅读
  • 10回复

[请教]抗浮水位与地形的关系? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线水底天
 

发帖
231
土币
2046
威望
1337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-21
某高层小区,设有地下室1、2层,残丘地带,西侧临道路,路面标高约16m,东侧和南侧原状土(残积土强风化),地面标高约22m,北侧斜坡路标高15.5-22m,设计地坪标高21-23m(工程西部就不是埋于地下了)场地钻孔地下水位11-16m(钻探时地面标高16-22m)。 q^JJ5{36e  
问题是:抗浮水位参照西侧道路地面标高16m提还是参照东侧和南侧的22m?本人觉得参考低处的16m,可否? ]-bA{@tP.  
(本人实在不知道如何得到规范说的历史最高水位资料,3-5年水位变化幅度,只能参照地形和钻孔水位提出)
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-21
搜集资料很重要
Welcome to beijing!
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-21
类似问题取决于设计方案,如果残丘部位能设置排水盲沟,抗浮水位可以按最低取值。 W2O =dG`  
否则建议考虑建筑物的规模,分段提供水位
离线wwyyaa

发帖
125
土币
315
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-21
小区场地勘察地下水位,建议按绝对标高给出,不具有相对性。如果要给出抗浮水位埋深,建按每个单体建筑的设计地坪标高给出。 'H`aQt+  
]OL O~2j  
搜集历史最高水位资料,近3-5年地下水位最大标高,建议到环境地质监测站去找,如果实在找不到的话,建议钻孔测量水位加1.0-1.5m。
1条评分土币+51
geofem 土币 +51 优秀文章,支持! 2014-01-01
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-22
要看地下室是不是连成一体,地下室地面标高是不是一样的。主要考虑地下室的抗浮。可以搜集附近老百姓水井的水位变化情况。
离线tsbdzm

发帖
542
土币
4
威望
-2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-25
抗浮水位与设计室外地坪标高有关,你这工程西侧场地为回填场地且比较低,可以参照西侧场地室外地坪标高以下0.5m来取抗浮水位
离线岩土学子

发帖
629
土币
1985
威望
12
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-10
学习一下先!
岩土学子

发帖
13
土币
1666
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-10
可以跟水文院了解那区域水文地质情况
离线cumttz

发帖
347
土币
1835
威望
469
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-10
回 岩土包子mhy 的帖子
岩土包子mhy:可以跟水文院了解那区域水文地质情况 (2013-03-10 10:43)  o]gS=iLp  
uPZ<hG#K  
估计很难了解到,建议以设计地坪标高为准
岩土勘察设计交流[url]岩土勘察专业答疑群:282272119[/url]
离线xrlyp

发帖
134
土币
3
威望
342
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-20
同意5楼意见

发帖
87
土币
1585
威望
146
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-27
我赞成3楼的意见