本人做了个勘察遇到以下问题: |AY`OVgcKD  
1、1971年以来最大一次为20051126发生5.7级地震,中心地带烈度达Ⅶ度(场地距中心1-2公里)。 W(5et5DN,  
《中国地震动参数区划图》(GB183062001)及《建筑抗震设计规范》(GB 500112010本地区地震烈度为度,设计基本地震加速度值为0.05g<s��syx�g��gsize:14.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:宋体;mso-ascii-font-family:arial;mso-hansi-font-family:arial;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman";color:black;mso-ansi-language:en-us;="" mso-fareast-language:zh-cn;mso-bidi-language:ar-sa'=""> *'b3Z3c,;  
<s��syx�g��gsize:14.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:宋体;mso-ascii-font-family:arial;mso-hansi-font-family:arial;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman";color:black;mso-ansi-language:en-us;="" mso-fareast-language:zh-cn;mso-bidi-language:ar-sa'="">2、本区及外围第三至第四纪时期的活动断裂主要有北北东向、次为北北西、北东东向三组 :>@6\    
勘察发现拟建场地岩土大体可分9大层5个亚层:近代人工堆积填土耕土层(Qml),第四系全新统冲积相积(Q4L)淤泥质土、灰褐色粉质黏土、第四系上更新统冲积相黄褐色粉质粘土,第四系下更新统冲积相粘土和园砾,下伏第三系新余群组(Exn)粉砂岩或砾岩局部砂砾岩(岩性较杂),初步断定有3条破碎带,临近有大断裂带 -pWnO9q  
场地拟建住宅楼27-29层, m@|0iDS  
问题1、地震烈度为度还是Ⅶ度 7d44i  
2、可不可以做高层 iX 3Y:   
~Y- !PZ  
s7x&x;-  
<=]wh|D  
\KBE+yj  
`WjRb  
在线cjz06

发帖
40772
土币
640
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-21
临近是多少?
Welcome to beijing!
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-22
看抗震规范,活动断裂一节。
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-22
1、断裂是否活动断裂,然后才是避让的要求 u$vA9g4  
2、有必要的话可以做安评 /h.hFM/  
3、可以建 ~>j5z&:&  
4、震级与烈度也不是同一个概念。 )~u<u:N  
离线renyun

发帖
267
土币
18621
威望
1722
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-22
这些问题正是要通过地震安全性评价工作来解决的。问题中的地震烈度是地震区划给出的基本烈度,具体到实际工程,要考虑场地条件、周边地震地质环境、地震活动等诸多因素来确定。当然在任何地区都可以建高楼,关键是如何采取抗震措施。
离线香格里拉

发帖
465
土币
1859
威望
937
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-25
问题1答:首先要根据建筑高度、建筑规模(题中仅注明“建住宅楼27-29层”)及各地区相关规定确定拟建工程为一般建设工程还是重要建设工程。如为一般建设工程且场址不在《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)中4.3条b)、c)内,可根据中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)确定本地区地震烈度为Ⅵ度,设计基本地震加速度值为0.05g;如为重要建设工程或场址在《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)中4.3条b)、c)范围内,则必须做工程场地地震安全性评价,按评价结果确定工程设防烈度和设计基本地震加速度值,不可简单的将地震烈度为Ⅵ度或Ⅶ度。 q'% cVM  
问题2答:通过问题1的界定和评定之后,方可给出能否见高层的方案。 9'{i |xG  