论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2346阅读
  • 4回复

[求助/请教]墩基础的基础埋深怎么算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线linford
 

发帖
77
土币
2732
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-27
12层框架结构,高41m,室内外高差0.2m,采用墩基础,墩底为中风化泥岩,墩长5m(墩顶标高-0.4m),无地下室,采用单柱单墩(墩身直径1.4m~1.8m),不设承台(墩顶按高杯口基础要求构造),于-0.4m处设地梁(梁高0.5m~0.7m)。这个结构的基础埋深是多少呢,0.7m?还是5.2m? \:P>le'1  
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-27
基础的埋深5.2m
Welcome to beijing!
离线linford

发帖
77
土币
2732
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-27
审查师说墩的构造同桩基,所以基础埋深计算也同桩基。这个结构我也认为基础埋深是5.2m,我该怎么跟审查师沟通呢?有什么理由可以说服审查师吗?

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-20
上部结构的嵌固端部位应在地梁部位,如果把上部结构的嵌固端部位看成墩底,感觉不合理的,所以你这个的埋深是不够的

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-20
也是不安全的
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站