第一次做基坑监测,要测钢支撑表面应力,但不知道钢支撑表面应力的初始值应该以加力前为准还是以加力后为准?如果以加力后为准,那加力过程中的变化又要怎么算!烦请高手指点!
离线gisen_wang

发帖
141
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-16
做个沙发吧··
离线jiangcan6997

发帖
40
土币
66
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-08
同问
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-08
我个人以为应该以预加应力前测试初始值吧,但要注意安装和自重应力的影响。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线zzt2001

发帖
1009
土币
4322
威望
-14
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-13
初值应在安装以后加力之前测。安装和自重应力的影响已经包含在初值里,不用考虑。