山区场地。开挖12米左右。共3幢高层,层高30层。共布置钻孔18个。 RO(TvZ0pE  
设置剪切波速孔3个,普通声波孔3个。这样合理吗?还有声波测孔收费一般是怎么样的? "Zv~QwC  
还请指教。
青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。
离线cjz06

发帖
41625
土币
3162
威望
32064
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-11
普通声波孔不是必须的
Welcome to beijing!
离线土牛

发帖
373
土币
2413
威望
72
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-11
声波孔可以取消了吗?剪切波孔至少这3个吧。
青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。
离线tlldll

发帖
93
土币
455
威望
20
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-11
3幢高层,可按建筑群考虑,如果地层稳定,每幢高层至少布置一个剪切波速孔, 如果变化大应增加测试孔数。压缩波测试孔无硬性规定,但考虑到工程是3幢30层的高层,综合考虑场地(山区地基)、地下室层数等 因素,可能是甲级工程,应注意测试手段的多样性,多几个波速孔,也不失为一个不错的选择。按现行2002收费标准,波速按每米收费,但价格较高,按地区经验看打几折吧。 q'[}9e`Q  
离线土牛

发帖
373
土币
2413
威望
72
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-11
3楼正解啊。好评、好评
青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。
离线xrlyp

发帖
134
土币
3
威望
342
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-19
同意3楼意见

发帖
139
土币
11733
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-04
向三楼主学习
离线宏图

发帖
19
土币
15279
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-05
的确,高层建筑剪切波速测试是必须的,也是必要的;单栋至少3个,规范也有要求,应该执行才对