论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2136阅读
  • 3回复

ansys分析是力不能通过垫层传到桩 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线华志国
 

发帖
172
土币
99951
威望
36
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-12
回复本帖可获得20个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余160个土币 (中奖几率30%)
模型是:在承台上面施加均布荷载。。。。不知道怎么回事,荷载不能向下传递。。。
垫层和土体是DP材料,其他都是线弹性的。。。咋回事啊??急急急急!!!
离线k145

发帖
9
土币
0
威望
20
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-17
回帖奖励+ 20
问题描述的太简单了,很可能是模型本身建立的有问题,这种问题需要排除法解决,先将所有的材料都设成线弹性的。看看能不能传递,如果还是不能,说明不是本构的原因。将位移放大十倍,看看桩和垫层有没有共同的节点位移是否协调,如果协调。那桩不可能没有力。如果力很小应该是垫层及桩间土的材料弹模过大,或者是桩的材料弹模过小。最好把命令流贴上来。问题都描述不清谁又能解答。
离线k145

发帖
9
土币
0
威望
20
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-17
如果弹性是有,塑形模型时桩的反力很小这种情况。倒是容易出现。复合桩基需要桩刺入垫层,相当于垫层局部土层剪切破坏至少塑形变形很大,ansys的非线性能力有限。不收敛可能是程序本身的原因。当然由于不存在承载力下降段也许能获得比较好的模拟效果。
离线吴迪hello

发帖
69
土币
103
威望
6
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-11
回帖奖励+ 20
没做过这种的,不了解啊
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站