论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1886阅读
  • 4回复

[求助]排桩支点位置如何初步选取? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线win98ak48
 

发帖
44
土币
1
威望
6
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-13
单支点排桩与多支点排桩采用等值梁法可计算支点力,但大教材中没说如何初步确定支点位置,请问规范中该设计环节的出处?
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-14
应该与工程结合,一般单支点的话,设计在桩顶冠梁位置,以减少锚杆的腰梁或支撑的围檩 F y+NJSG  
多支点的话,要考虑地下结构情况,考虑换撑点,或是锚杆的话,则不受换撑限制,竖向间距不小于规范中限值即可。
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-14
应该与工程结合,一般单支点的话,设计在桩顶冠梁位置,以减少锚杆的腰梁或支撑的围檩 |x}TpM;ni  
多支点的话,要考虑地下结构情况,考虑换撑点,或是锚杆的话,则不受换撑限制,竖向间距不小于规范中限值即可。 . )GB#"2  
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线win98ak48

发帖
44
土币
1
威望
6
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-14
回 wgchen 的帖子
wgchen:应该与工程结合,一般单支点的话,设计在桩顶冠梁位置,以减少锚杆的腰梁或支撑的围檩 &}DfIP<  
多支点的话,要考虑地下结构情况,考虑换撑点,或是锚杆的话,则不受换撑限制,竖向间距不小于规范中限值即可。 (2013-03-14 09:31)  7Ae`>5B#  
|/,S NE  
非常感谢您的赐教!  学习了
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-17
等值梁法新的基坑规程已经取消,哈哈!

楼主留言:

谢谢您 看了留言才知道出了新版的2012基坑规程 已经下载到了