之前发过一个贴,对工程做了大概描述。目前产生了新的问题,由于小弟属于赶鸭子上架,专业也不对口,设计知识缺乏,希望大神们不吝赐教,指点迷津。 \AoqOC2u
大致情况:在边坡设计完成之后,并且已经开始施工,部分边坡已经回填了40米的高度,考虑到上部结构采用桩基础,施工难度过大,上部结构设计方与业主将厂房基础改为浅基础,采用强夯的形式对其进行地基处理,之前产生的各个问题已经有各位大神指点迷津,顺利通过。但是目前出现的问题由于业主方的工作失误造成的问题,让我这个非岩土专业人员很困扰,希望各位大神至少从经验上对我指导指导,若以专业的手段指导更是不甚感激。 .X.6<@$
问题一:在距离高填方坡滑动面40米左右存在10t/m2的均布荷载(最高70米,填土为强风化片麻岩及少量红粘土,压实系数0.91,每半米铺设TGDG120单向土工格栅,长度为60米),由于将原构筑物桩基础改为浅基础后而出现的荷载,此荷载对边坡的稳定性是否存在较大的影响? oy[ px9Wx
问题二:局部荷载与边坡模拟的滑动面刚好重合?这个影响会有多大?因为边坡高度最大已经填至40米,若影响过大采用何种方式解决此问题? }z9v*C
*+6iXMwe